URGENT : quel cable electrique pour relier cuisiniere? - Cuisine - Discussions
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:58:10
si tu as une prise 32A, tu dois avoir un disjonteur 32A derrière, donc quoi qu'il en soit, tu ne pourra pas passé plus que 32A sans que ça saute au tableau.
Donc du cable 6mm² est normalement suffisant!
Attends un avis d'autre au cas ou je me trompe
Marsh Posté le 14-05-2014 à 00:10:23
kool_le_shen a écrit : si tu as une prise 32A, tu dois avoir un disjonteur 32A derrière, donc quoi qu'il en soit, tu ne pourra pas passé plus que 32A sans que ça saute au tableau. |
merci pour ton retour...
c'est que je me disais que le max devait être 32 A...
6 mm ... donc celui que j'ai pris est bien suffisant?
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] cb340.html
Cordon électrique de type H05RRF/ 3G4, 32 A, longueur 1,45 m, puissance entre 3650W et 5750W
Marsh Posté le 14-05-2014 à 12:10:22
vérifie sur ton tableau que tu as bien un disjoncteur monophasé pour les taques, en général on aime en utiliser plus d'une à la fois et en effet, 32A ça fait maxi 3600 W donc au pire juste ton booster de 3600W pourra fonctionner seul sans aucune des autre taques.
L'idéal serait de brancher ça en triphasé câble 5G4 et en répartissant les phases sur les différentes taques pour arriver à max 3600W par phase.
La section du câble doit être déterminée par la puissance qui doit y circuler. La protection dans le tableau est déterminée après la section du câble pour empêcher de faire passer un trop gros courant dans le câble (qui va provoquer une surchauffe et éventuellement un début d'incendie).
Donc, tu as besoin de 10kW, donc 3 * 3600W donc 3 phase en 4mm² = 5G4 et un disjoncteur triphasé 32A.
Sinon oui le câble 32A va suffire mais en monophasé il va déclencher souvent si tu mets 2 ou 3 taques en //.
Marsh Posté le 14-05-2014 à 15:47:24
fredjke a écrit : vérifie sur ton tableau que tu as bien un disjoncteur monophasé pour les taques, en général on aime en utiliser plus d'une à la fois et en effet, 32A ça fait maxi 3600 W donc au pire juste ton booster de 3600W pourra fonctionner seul sans aucune des autre taques. |
Euh.... tu fais comment ton calcul?
32A ça permet de faire passer un peu plus de 7kW, pas 3.6!!!!
Ceci dit il est mentionné une puissance de raccordement de 10kW donc c'est sûr qu'une prise de 32A pour l'ensemble ne suffit pas.
En gros, 2 booster actifs ne permettent pas de mettre le four en route sans disjoncter.
[/quotemsg]
Marsh Posté le 15-05-2014 à 00:59:41
titouns a écrit : |
[/quotemsg]
merci pour votre aide!!!
Marsh Posté le 13-05-2014 à 23:39:36
Bonjour
je souhaitais vous demander quel type de cable electrique dois je acheter pour la raccorder?
j'ai une prise prise de 32 A dans la cuisine.
la cuisinière est : BOSCH HCE857923F
dans la brochure ils indiquent : cable dy type H05VV-F ou équivalent.... mais je ne trouve pas cette référence dans le commerce.
PUISSANCE TOTALE
3 foyers induction
Avant gauche 280 mm, 180 mm, zone variable 1.8 kW, 2.8 kW
Arrière droit 145 mm, foyer normal 2.2 kw
Avant droit 220 mm, foyer normal 2.2 kw
Booster sur chaque foyer dont 1 powerBoost de 3.6 kW
DONNEES TECHNIQUES
Puissance de raccordement 10900 W
j'ai acheté celui-ci : http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] cb340.html
Cordon électrique de type H05RRF/ 3G4, 32 A, longueur 1,45 m, puissance entre 3650W et 5750W
ou peut etre aurais-je du prendre celui-ci ? :
http://www.darty.com/nav/achat/gro [...] ab360.html
Cordon électrique type H07RNF/3G6, 50 A, longueur 1,45 m, puissance supérieure à 5750W
par avance merci pour votre aide.
cdt.