PAC CIAT Air/Eau AQUALIS CALEO 70HT "V20.0"

PAC CIAT Air/Eau AQUALIS CALEO 70HT "V20.0" - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:21:58    

Bonjour à tous,
J'ai installé il y a 2ans, une PAC CALEO70HT avec un ballon tampon de 300L en // , le tout en relève d'une chaudière .
 
J'ai fait l'installation moi-même ainsi que la mise en service et les réglages des paramètres avec le terminal "MicroConnect" (j'ai une formation de Plombier-chauffagiste).
La PAC fonctionne bien, la loi d'eau me satisfait.
Au niveau conso, cela tourne à 10KWh et 15 démarrages/jour pour une T° ext d'environ10/12° et 19° intérieur.
Par contre, une journée comme aujourd'hui avec des T° négative ou vers les 5°, cela va s'approcher des 25KWh et 40 démarrages... :??:  
La est mon problème car je n'arrive à maitriser les dégivrages.
J'ai la dernière version V20.0 d'installée avec la régul du temps de givrage "auto-adaptatif" mais la PAC rentre systématiquement en dégivrage des 6,5° extérieur.
Meme CIAT est incapable d'apporter une solution et toutes les machines équipées de cette version ainsi que la V16.0 ont le meme problème.
Cela à une grosse incidence sur la conso électrique ainsi que sur la durée de vie du compresseur.
La version V10.0 ne rencontre pas ce problème...
Donc ma question...: Je recherche un logiciel afin de pouvoir rentrer dans la programmation de la PAC via J16 ou de pouvoir remettre une v10.0.
Sur ma carte Microconnect on doit upgrader le chipset de la carte?
Merci pour vos réponses.
 
oscar-ouest

Reply

Marsh Posté le 09-12-2014 à 11:21:58   

Reply

Marsh Posté le 17-12-2014 à 19:39:27    

C'est pas des bavards ici...

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed