Disjoncteur sautant sans provocation (apparente) [Electricité] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 22-09-2006 à 18:34:11
vigneuxamsterdam a écrit : Salut à tous, |
c'est le disjoncteur en tête du tableau ?
Marsh Posté le 22-09-2006 à 19:44:17
vigneuxamsterdam a écrit : Salut à tous, |
Laisse tomber la poussiere dans les prises sauf si elle sont humides
Si tu n'es pas bricoleur, tu ne peux que brancher les appareils un par un
Sinon, il te faut un appareil de mesure capable de mesurer au moins 1 méghom
si ton disjoncteur est un 30mA
Il ne faut pas exclure que le disjoncteur soit défectueux il existe des appareils pour cela:
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/st [...] &from_fh=1
Marsh Posté le 23-09-2006 à 21:54:05
Bonjour, merci pour les réponses.
Bon, presque 48 que ça tient; ça a attendu que je pose la question pour arrêter de sauter
Si ça recommence, on se lancera dans l'investigation étendue, avec appareil génial, ça semble trop aléatoire pour jouer à "je débranche celui, on voit..."
edit: maudits gnomes qui inversent les touches du clavier
Marsh Posté le 22-09-2006 à 14:24:45
Salut à tous,
Voilà, on a acheté un appartement moderne il y a un mois (construit en 2000) dans lequel nous n'habitons pas encore.
Depuis le 18 Août, rien à signaler.
La semaine dernière, nous avons fait poser le nouveau plancher.
Depuis, le disjoncteur différentiel saute régulièrement (la première fois, le frigo en a profité pour se répandre sur le parquet tout neuf )
Evidément, ce fourbe ne saute pas en notre présence, donc aucune idée de ce qui peut le provoquer.
Nos deux derniers passages ont été espacés de 27 heures, et ça avait sauté à notre retour, bien sûr.
Sont actuellement branchés :
- le frigo
- le combi-micro-onde
- le fourneau
- la VMC
- le chauffage-central
Je pense que c'est tout.
Je pense qu'on peut disculper le fourneau, il n'était pas branché lors de la première saute.
J'ai vu sur un autre topic que de la poussière dans les prises pouvait créer ce soucis; je vais les vérifier ce soir au coton-tige, ça me rappelera le service militaire.
Sinon, connaissez vous une technique pour identifier la source du problème ? Un petit appareil génial ?
Je pourrais certes débrancher les appareils un par un et voir le lendemain si ça a sauté ou pas, mais c'est un peu empirique à mon goût.