Plaque à induction, 3 SAV en 7 mois: Problème électrique ?

Plaque à induction, 3 SAV en 7 mois: Problème électrique ? - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 27-05-2013 à 16:56:34    

Bonjour à tous,
 
Une petite question, pour savoir si un électricien (ou quelqu'un qui a un minimum de connaissances sur le sujet) pouvait me donner un avis sur mon petit problème:
 
* Mi 2012, nous avons refais notre cuisine et nous avons découvert que les anciens proprios (ou ceux qui avaient fait la cuisine) avaient branché les plaques de cuissons et le four sur la même ligne 32A (nous avions installé notre plaque à induction neuve, sans vérifier quand nous avions acheté la maison).
   Nous avons donc décidé de mettre le four sur la ligne 20A et les plaques, seules sur la ligne 32A (vu la puissance quand les 4 foyers sont allumés).
 
*  En novembre (~presque 6 mois après), notre plaque à induction (qui avait un peu plus de 5ans) grillent. Soit, cela peu arriver.  
* Nous achetons donc un nouveau modèle (pas spécialement bas de gamme).
* 2 mois après, paf, 3 foyers sur 4 grillent.  
* SAV, une semaine après, le réparateur changent les plaques électroniques pour les 4 foyers "pour être tranquille".
* 5 mois après, 2 foyers sur 4 grillent de nouveau. :fou:  
* SAV, quelques jour après, le même réparateur, change les 2 plaques électroniques (bien grillés, des composants tout noirs).
* 3 jours après, ce sont les 2 autres foyers (ceux qui n'ont pas été changés) qui grillent.   :pt1cable:  
 
 
Je me demande donc si il n'y a pas eu un soucis en isolant les plaques (seule sur la ligne 32A). Sauf que je ne vois pas vraiment quoi, car:
1) Les plaques tiennent tout de même plusieurs mois (si il y avait un gros soucis électrique, je doute que cela tienne aussi longtemps; le réparateur a confirmer aussi cette hypothèse).
2) Aucun autre appareil de la maison ne grille comme ça (peu de chance que ce soit des sur-tensions passagères)
3) Quand la plaque tombe en panne, aucun bruit, les plombs ne sautent pas au disjoncteur général. On s'en rend juste compte car notre cher repas s'arrête de cuir...
 
 
Cela me parait étrange aussi que la malchance s'abatte comme ça sur cet appareil. Tomber à chaque fois sur des cartes électroniques défectueuses... humm... humm...   :??:  
J'ai vérifier la prise avec mon voltmètre, 235V et ça semble stable ; rien d'extraordinaire. C'est un peu élevé, mais dans les clous.
Ma maison est de 1994, pas du neuf, mais pas une installation électrique archaïque non plus.
 
 
Bref, je ne sais pas trop quoi penser...  :heink:  
 
 
Si quelqu'un à une idée sur les tests que je pourrais effectuer... ou une autre idée...  :jap:


Message édité par SpadVIII le 27-05-2013 à 17:00:20
Reply

Marsh Posté le 27-05-2013 à 16:56:34   

Reply

Marsh Posté le 28-05-2013 à 08:04:28    

Peut-être l'ampérage?
J'ai eu un appart ou les ampoules sautaient tous les six mois, un pote électricien m'a dit qu'il y avait une instabilité de je-ne-sais-quoi et qu'il fallait rajouter quelque chose...
 
edit: sinon je me souviens aussi avoir lu à l'époque que le fait qu'edf fasse des "décharges de courant" (je me souviens plus du nom exact) de temps en temps ca pouvait foutre en l'air le matos selon l'intensité et la zone ou tu te trouves...

Message cité 1 fois
Message édité par Sgt Sharp le 28-05-2013 à 08:05:58
Reply

Marsh Posté le 28-05-2013 à 10:04:11    

Sgt Sharp a écrit :

Peut-être l'ampérage?
J'ai eu un appart ou les ampoules sautaient tous les six mois, un pote électricien m'a dit qu'il y avait une instabilité de je-ne-sais-quoi et qu'il fallait rajouter quelque chose...
 
edit: sinon je me souviens aussi avoir lu à l'époque que le fait qu'edf fasse des "décharges de courant" (je me souviens plus du nom exact) de temps en temps ca pouvait foutre en l'air le matos selon l'intensité et la zone ou tu te trouves...


 
Oui mais dans ces 2 cas, j'aurai des problèmes avec d'autres appareils... hors la, tout le reste marche bien (électroménager, ordinateurs, ampoules grillent très très rarement etc...)

Reply

Marsh Posté le 29-05-2013 à 17:46:30    

SpadVIII a écrit :


 
Oui mais dans ces 2 cas, j'aurai des problèmes avec d'autres appareils... hors la, tout le reste marche bien (électroménager, ordinateurs, ampoules grillent très très rarement etc...)


Slt, as tu un disjoncteur différentiel et une terre sur ton installation électrique ?

Reply

Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:28:23    

Salut; ah non, pas de disjoncteur différentiel. Mais oui, j'ai bien une terre dans l'installation électrique...

Message cité 1 fois
Message édité par SpadVIII le 29-05-2013 à 21:28:43
Reply

Marsh Posté le 29-05-2013 à 21:32:26    

Chez moi, le four et la plaque sont sur la meme ligne (32a) et aucun pb.


---------------
They see me postin', they hatin', alertin' and tryna catch me trollin' dirty
Reply

Marsh Posté le 30-05-2013 à 13:18:11    

SpadVIII a écrit :

Salut; ah non, pas de disjoncteur différentiel. Mais oui, j'ai bien une terre dans l'installation électrique...


 
Re-slt, je pense à un défaut d'isolement

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed