si le facteur de puissance d'une installation diminu il se passe quoi?

si le facteur de puissance d'une installation diminu il se passe quoi? - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:47:26    

la formule est p=UI cos(fi)
normalement cos(fi)=0,9  
si on branche les moteurs et surtous les tubes fluorecens dans une installation
le cos(fi) tombe a 0,5
est ce que la puissance va changer ou le courant va augmenter (sur charge)?

Reply

Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:47:26   

Reply

Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:50:11    

Tu as pas un pote doué en physique, pour t'aider à faire tes devoirs pour lundi ?

Reply

Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:50:44    


 
 
 [:yems93]

Reply

Marsh Posté le 13-10-2007 à 12:53:57    

charif a écrit :

la formule est p=UI cos(fi)
normalement cos(fi)=0,9
si on branche les moteurs et surtous les tubes fluorecens dans une installation
le cos(fi) tombe a 0,5
est ce que la puissance va changer ou le courant va augmenter (sur charge)?

 

si ton facteur de puissance diminue en dessous de la limite (je sais plus combien c'est) tu risque surtout de te voir couper le courant


Message édité par Eifersucht91 le 13-10-2007 à 16:36:31
Reply

Marsh Posté le 14-10-2007 à 13:43:42    

charif a écrit :

la formule est p=UI cos(fi)
normalement cos(fi)=0,9  
si on branche les moteurs et surtous les tubes fluorecens dans une installation
le cos(fi) tombe a 0,5
est ce que la puissance va changer ou le courant va augmenter (sur charge)?


Les bobines et condensateurs emmagasinent de façon réversible de l'électricité sous forme électromagnétique et électrostatique. Cette énergie, ils l'emmagasient puis la restituent à chaque changement de polarité de l'alimentation du secteur, se qui créé un courant supplémentaire qui va se rajouter aux courants utiles dans les fils conducteurs.
A puissance identique, on a donc augmentation du courant circulant réellement dans les fils de l'installation (celui que tu mesures à l'ampèremètre). Cela peut être gênant car la section des conducteurs ainsi que les protections type disjoncteur sont calibrées pour une valeur de courant maximale fixe, ce qui fait que si tu as un courant réactif non négligeable qui circule dans les fils, alors c'est autant de "place en moins" qui sera disponible pour les courants utiles.
Autre point : comme les courants réactifs sont périodiquement prélevés puis restitués par les bobines/condos, cela fait donc qu'au final ces courant ne sont pas réellement consommés par les appareils. Cela dit, comme il s'agit de courants qui circulent réellement dans les conducteurs, alors EDF doit les produire malgré tout, ce qui tend à faire baisser les performances de leurs de leur réseau de fabrication/distribution d'électricité. Voilà pourquoi, si le facteur de puissance d'un client est trop faible, EDF peut lui imposer soit de les payer, soit d'installer un dispositif se réhausse du facteur de puissance (par antagonisme entre les effets d'une bobine et les effets d'un condensateur).

Reply

Marsh Posté le 14-10-2007 à 19:43:46    

charif a écrit :

la formule est p=UI cos(fi)
normalement cos(fi)=0,9  
si on branche les moteurs et surtous les tubes fluorecens dans une installation
le cos(fi) tombe a 0,5
est ce que la puissance va changer ou le courant va augmenter (sur charge)?


www.acadomia.fr ou alors, MP à Gilgamesh  [:graphic1]

Reply

Marsh Posté le 17-10-2007 à 23:16:39    

merci a tous pour vos réponses