Portier vidéo

Portier vidéo - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 05-03-2011 à 17:53:58    

Bonjour à tous,
 
Remplaçant un ancien portier de villa audio (interphone) par un portier vidéo, j'ai un petit problème de fils.
La nouvelle config (8 fils, dont 2 pour la gâche, en 15 volts) ne peut pas trop je pense calquer l'ancienne.
 
Ma configuration est la suivante :
- de la rue au garage (50 mètres) : 10 fils, donc pas de problème.
- du garage au hall d'entrée : 7 fils, et c'est ça qui me pose problème, il manque 1 fil.
 
Car, sur le schéma de montage, les 2 fils de la gâche sont reliés au boîtier du hall d'entrée.
 
Il doit être possible de relier ces 2 fils de la gâche ailleurs, au boîtier de la rue, qui a 6 contacts (je ne sais pas à quoi ils correspondent).
Ou de passer un fil dans le boîtier du hall d'entrée, qui a également 6 contacts (normal) + 2 contacts gâche.
 
J'espère avoir été à peu près clair (!), car quand on n'est pas dans le truc...
Enfin si quelqu'un a une solution, merci d'avance. :hello:

Reply

Marsh Posté le 05-03-2011 à 17:53:58   

Reply

Marsh Posté le 10-03-2011 à 12:04:39    

Pour ceux que ça intéresse, en ne mettant qu'1 seul fil de masse au lieu de 2 (prévus sur le schéma) et en faisant un pontage entre les 2 contacts de masse des 2 côtés, je gagne 1 fil.
Ceci résout mon problème, ça marche très bien.

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed