Mode réfrigérant technibel PHR11 Démarre pas - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 01-06-2011 à 16:39:57
darmotus a écrit : Bonjour |
Bonjour ,
4.3.3 - COMMANDE PAR CONTACTS EXTÉRIEURS
• La machine est câblée d'usine pour fonctionner en mode chauffage. Il est possible de commander l'appareil à distance en raccordant 2 contacts extérieurs (non fournis) libres de potentiel et de bonne qualité :
- 1 pour le signal Marche/Veille à distance (contact fermé = fonctionnement autorisé, contact ouvert = mise en veille),
- 1 pour l'inversion du mode de fonctionnement (contact fermé = mode chauffage, contact ouvert = mode
refroidissement).
• Le signal Marche/Veille se raccorde sur les bornes 1 et 2 du circuit imprimé dans le coffret électrique (enlever le pont existant ).
• Le signal d'inversion de mode se raccorde sur les bornes 3 et 4 du circuit imprimé (enlever le pont existant • Le câble de raccordement de ces contacts ne doit pas cheminer à proximité de câbles de puissance pour éviter les risques de perturbations électromagnétiques.
• Utiliser du câble blindé avec paires torsadées (blindage mis à la terre
côté générateur).
• Longueur maxi. du câble : 100 m.
• Section mini : 0,5 mm2.
ATTENTION :
Le changement de mode (chauffage/refroidissement) ne doit se faire que machine arrêtée.
MODES DE FONCTIONNEMENT
• La machine est câblée d'usine pour fonctionner en mode
chauffage.
• Il est possible de commander le basculement du mode de fonctionnement (chauffage / refroidissement) à distance au
moyen d'un contact extérieur non fourni raccordé à l’appareil (voir détails au paragraphe 4.3.3) :
- contact ouvert = refroidissement - contact fermé = chauffage.
b) Sélection du mode de fonctionnement chauffage / refroidissement par le clavier afficheur.
Dans la rubrique configuration "CnF", passer le paramètre H27 de 1 (sélection par contact à distance) à 0 (sélection au clavier).
Ce choix peut être fait par exemple dans le cas où on utilise le clavier afficheur à distance 70250055 (Accessoire)La sélection du mode de fonctionnement se fait alors avec la touche "mode" (2) par appuis successifs selon la
séquence suivante :
---> Veille ("stand-by" ) ---> refroidissement ---> chauffage ---> veille ---
RÉGLAGE DES POINTS DE CONSIGNE
• Appuyer simultanément pendant moins de 2 secondes sur les 2 touches (1) et (2), le message "SET" s'affiche.
• Appuyer de nouveau sur les 2 touches, de la même façon le message "Coo" s'affiche. A l'aide de la touche (1) ou (2),
afficher le message désiré "HEA" ou "Coo" correspondant à la consigne chauffage ("HEA" ) ou refroidissement ("Coo" ).
• Appuyer de nouveau simultanément sur les 2 touches pendant moins de 2 secondes. La valeur de la consigne apparaît.
La modifier alors si besoin avec les touches.
• Appuyer simultanément sur les 2 touches pour valider la valeur de consigne.
• Le retour à l'affichage normal se fait par appuis simultanés longs (supérieurs à 2 secondes) sur les 2 touches.
Rappel : régulation sur la température de retour installation.
Nota : La configuration et le paramétrage de chaque machine sont faits en usine pour un fonctionnement optimal,
dans l’application plancher.
5.6.4 -
Coo Consigne refroidissement plancher 23° C mini 18 à maxi 30° C
Marsh Posté le 22-06-2011 à 12:00:20
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 24_539.htm
Marsh Posté le 24-05-2011 à 22:34:00
Bonjour
Je ne vous cache pas qu’il fait 30° à l’ombre en ce moment à Toulouse et que ma sonde extérieure qui est au nord me le confirme.
Ayant une pompe à chaleur réversible Technibel PHR11depuis 2009, qui fonctionne très bien l’hiver.
Je me suis dit met la en mode cool c'est-à-dire réfrigérant et tu te sentiras mieux.
Et bien non, madame ne veut pas démarrer dans ce mode et moi je suis vert de terre.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi elle ne veut pas démarrer, je lui ai donné 20° en consigne et sur la machine le voyant mode cool est affiché, donc je l’ai éteint et redémarré pour voir mais en vain, j’entends la pompe à eau tourné c’est tout !
Je pose ce post parce que l’entreprise qui me la installé à déposé le bilan et je me retrouve seul.
Si quelqu’un à déjà rencontrer cette situation, merci d’avance.
Cordialement
Damien.