[topic sécurité] Vous avez quoi comme disjoncteur differentiel?

Vous avez quoi comme disjoncteur differentiel? [topic sécurité] - Page : 11 - Santé - Discussions

Marsh Posté le 21-02-2009 à 09:57:08    

Reprise du message précédent :
Dans la maison de 200m² de mes parents, avec chauffage électrique (pas sur en fait que celui-ci soit connecté au différentiel), plaques four etc bref la totale,  j'ai un juste un 63A en tête et il n'a jamais coupé sans raison!
 
Donc je me dit qu'un 40A pour un 100m² sans chauffage electrique ça devrait tenir!
 
Mais bon au pire, j'en ai en rab :)


Message édité par coolweb le 21-02-2009 à 09:58:53
Reply

Marsh Posté le 21-02-2009 à 09:57:08   

Reply

Marsh Posté le 26-02-2009 à 16:06:08    

coolweb a écrit :

Bonjour,
 
J'avais cru comprendre qu'avec une resistance de la terre faible, un 500mA était suffisant pour les protections humaines (en theorie) ?


 
 
Oui, c'est une toute bete application de la loi d'Ohm.
 
En gros, si la resistance de terre est faible, la difference de potentiel induite par le courant de defaut au point de contact sera faible aussi (de l'ordre de 50V pour 100 ohms avec un 500mA, mais c'est que la théorie hein, j'ai pas envie de tester en live   :D )
 
( :fou: de touche Tab !)
 
Donc, sous 50V, compte tenu de la resistance du corps humain (ca, c'est extremement variable),le courant de defaut sera de quelques mA a quelques dizaines de mA au maximum.


Message édité par bobo_le_fou le 26-02-2009 à 16:09:14

---------------
Je veux un avataaaaar !
Reply

Marsh Posté le 17-03-2009 à 18:05:50    


alors c'est la terre qui dépasse , vaut mieux evité de la toucher car si tu as un faux contact quelque part , tu risques une baigne :/
sinon logiquement pas de prise a moins de 1M de tout point d'eau
2) seulement si la terre ou neutre ( dépend de ton regime )  rentre en contact avec une phase :jap:

Message cité 1 fois
Message édité par th0r1 le 17-03-2009 à 18:06:29

---------------
[VDS] Sony A7R IV + 24-240mm
Reply

Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:42:26    

th0r1 a écrit :


sinon logiquement pas de prise a moins de 1M de tout point d'eau


 
faux, seulement valable pour les sdb et c'est 50cm..
 
http://www.promotelec.com/techniqu [...] ce-1c.aspx

Reply

Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:47:06    

oui, de plus même en dessous de 50 cm, il y a toujours moyen de mettre  
 
une prise (même si ce n'est pas du 230V).

Reply

Marsh Posté le 29-07-2009 à 15:48:08    

jimmy143 a écrit :

oui, de plus même en dessous de 50 cm, il y a toujours moyen de mettre  
 
une prise (même si ce n'est pas du 230V).


 
yep..
 
sinon si tu as envie de foutre un ip55 dans ton évier de cuisine c'est ton choix et tu peux ^^

Reply

Marsh Posté le 03-03-2010 à 21:04:41    

bonjour a tous !!!
je suis new sur se fofo car jai besion d'aide et sa tres tres vite car sai pour un magasin qui devrais ouvrir le 15 mars !!!! :??:  
 
voila mon probleme je ne peut pas avoir de compteur !  
je doi faire mon branchement sur un autre compteur sur lequel un cable sort et sai du triphase !
mon proble est que je doi tirer 100M de cable pour alimenter mon magasin (informatique) !!!
 
dans se magasin il vas y avoir un chaufage 2000W 5PC plus les ecrans plus des luminaire et dautre connerie  
on ma dit de prendre du 6 carre? et apret que me faut il pour faire mon compteur ?
a savoir que le cable sur lequel je vai me brancher vien d'un restaurant donc mon dijoncteur doi etre plus sansible pour ne pas que sa saute dans le restaurant ?
 
cela est franchement tres urgent et jaimerai plusieur avi et peser le pour et le contre de se que vou me proposer

Reply

Marsh Posté le 14-06-2010 à 22:09:36    

[:drap]  
 
Bonjour , il me semble que j'ai un Disjoncteur de 500 (ou 300) (ampères?) ,  c'est un grand Disjoncteur carré .
 
et un interrupteur differentiel de 40 Ampères , est-ce suffisant? , faut t'il installer un Disjoncteur differentiel quand même ?

Message cité 1 fois
Message édité par Profil supprimé le 14-06-2010 à 22:10:01
Reply

Marsh Posté le 15-06-2010 à 00:05:33    


 
Y'a marqué quoi d'autre sur ton inter diff? t'a une photo du tableau?

Reply

Marsh Posté le 15-06-2010 à 01:59:31    

non désolé , je n'ai pas de photos.
 
Il y a marqué  " interrupteur differentiel 40 Ampères " , le reste est à moitié effacé , c'etait des chiffres en petit...
 
En fait , je demande ça car je connais quelqu'un qui à le même genre de "tableau electrique" mais il a un Disjoncteur Differrentiel 30mA  et lors de l'orage , le siens avait coupé , mais pas le miens  [:gratgrat]  
 
Donc je me demande si l'interrupteur ne protege pas assez par rapport à un Disjoncteur...

Reply

Marsh Posté le 15-06-2010 à 01:59:31   

Reply

Marsh Posté le 15-06-2010 à 16:30:46    

En aval de ton interrupteur différentiel, tu as bien des disjoncteurs (ou des fusibles) ?
Si c'est le cas, ton installation est correcte.


Message édité par charly007 le 15-06-2010 à 16:35:05
Reply

Marsh Posté le 15-06-2010 à 21:48:18    

Oui j'ai les boutons pour chaques pièces  , et au dessus un gros carré (separé du reste) avec marqué 500 (ou 300)
 
oui c'est bien plus rescent que le systeme avec fusible...
 
 
 , par contre , pour les greniers , caves , garages etc , esce que c'est grave si on a encore l'ancien systeme avec fusible ou sans differentiels?

Reply

Marsh Posté le 16-06-2010 à 00:36:56    


 
Au pire et vu qu'il est vieux, change le ;)

Reply

Marsh Posté le 17-06-2010 à 07:36:45    

Merci , tu veux dire remplacer l'interrupteur par un Disjoncteur?

Reply

Marsh Posté le 17-06-2010 à 17:41:27    

oui, je croie que c'est ds les 45€ un disjoncteur Diff 40A 30mA courbe A

Reply

Marsh Posté le 17-06-2010 à 22:16:59    

merci  :)

Reply

Marsh Posté le 18-08-2010 à 00:45:14    

Bonsoir , j'ai une question  , je ne sais pas si c'est le bon sujet.
 
J'ai acheté il y a quelques mois un petit congélateur , je viens de regarder derrière par hasard et tout en bas il y a une sorte de bobine ou plusieurs bobines de cuivre enroulées avec au milieu une sorte de boitier avec des barres  , j'ai été un peu étonné car il n'y a aucune plaque de protection , ni rien pour proteger , c'est comme ça à l'air.
 
Est t'il dangereux de le toucher ? y a t'il un risque d'electrocution ?
Merci.

Reply

Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:30:26    

:hello:
 
petites questions élec, en principe la réponse est dans la 15-520 mais je n'arrive pas à la trouver sur le net :o
 
Obligation d'utiliser des embouts de câblage sur du rigide ?
 
Possibilité de raccorder 2 rigides dans un même bornier sans utiliser un embout de câblage ?
 
 merci [:romf]

Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:28:16    

ginie a écrit :

:hello:
 
petites questions élec, en principe la réponse est dans la 15-520 mais je n'arrive pas à la trouver sur le net :o
 
Obligation d'utiliser des embouts de câblage sur du rigide ?
 
Possibilité de raccorder 2 rigides dans un même bornier sans utiliser un embout de câblage ?
 
 merci [:romf]


 
Pas d'embout sur du rigide, et max 2 fils  ;)

Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 17:06:04    

tu as le texte qui va avec ? :d

Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 19:25:41    

ginie a écrit :

tu as le texte qui va avec ? :d


 
Pour les embouts c'est du bon sens, mettre un embout c'est pour rigidifier le bout du fil souple, obligatoire dans certain cas, aucun intérêt sur du rigide, même pas sur que ca tienne vu que l'embout ne peut pas ce déformer au sertissage.
 
Deux fils max (2 rigides ou 2 souples si serrage à cage ou 2 souple + embout si serrage sur visse ou 1rigide plus 1 souple avec embout)  dans une connections (type disjoncteur) tu trouve ca dans la NFC 15-100 si tu as 300€ pour l'acheter :o
 
Pour une boite de dérivation tu peux utiliser des "wago" et brancher jusqu'à 8 fils ensemble.


Message édité par Alkyss le 24-02-2011 à 19:28:48
Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 20:45:21    

J'ai la 15-100 mais je ne trouve pas dedans, les détails ont l'air d'être dans la 15-520

Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:03:48    

ginie a écrit :

J'ai la 15-100 mais je ne trouve pas dedans, les détails ont l'air d'être dans la 15-520


 
Je ne sait pas ce qu'il y a dans la 15-520, mais tu ne trouvera aucun schéma électrique avec trois fils sur une connexion, lors du contrôle annuel de nos installations électrique par L'APAVE ou VERITAS il m'oblige à modifier le câblage si plus de 2 fils sur une borne.

Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 21:09:49    

Je fais les contrôles élec et là sur un audit on m'explique que 2 fils rigides dans la même borne sans embout c'est pas bon :heink:
 
C'est pour ça qu'il me faut le texte :/

Reply

Marsh Posté le 24-02-2011 à 22:14:36    

ginie a écrit :

Je fais les contrôles élec et là sur un audit on m'explique que 2 fils rigides dans la même borne sans embout c'est pas bon :heink:
 
C'est pour ça qu'il me faut le texte :/


 
Tu est sur que c'est embout et pas cosse? c'est sur quel appareil? photos?

Reply

Marsh Posté le 12-11-2012 à 18:24:56    

Bonjour, j'ai un disjoncteur differenciel EDF de 500ma, j'ai des prises avec fusibles presque partout dans la maison, je souhaite supprimer ces prises pour les remplacer par des prises d'haujourd'hui sans fusible et en même temps refaire l'électricité de toute la maison.
 
Pour cela est ce que je dois ajouter un autre disjoncteur differenciel de 30ma en plus du 500ma?

Reply

Marsh Posté le 13-11-2012 à 10:39:44    

Oui si tu veux être en sécurité c'est mieux 30ma , ça se déclenche plus facilement.

Reply

Marsh Posté le 13-11-2012 à 10:59:41    


ok et je dois ajouter tout les petits disjoncteurs pour chaque pieces aussi ou c'est pas obliger? Parce que moi au compteur il y a juste un disjoncteur edf et c'est tout, il n'y a pas de petits disjoncteurs pour chaque pieces.

Reply

Marsh Posté le 13-11-2012 à 11:19:33    

sam099 a écrit :


ok et je dois ajouter tout les petits disjoncteurs pour chaque pieces aussi ou c'est pas obliger? Parce que moi au compteur il y a juste un disjoncteur edf et c'est tout, il n'y a pas de petits disjoncteurs pour chaque pieces.


 
Normalement si tout est relié au tableau , en cas de court circuit ça devrait tout couper avec le 30ma , mais je pense qu'il vaut mieux avoir des prises de courant modernes , pas trop vieilles.

Reply

Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:33:31    

sam099 a écrit :

Bonjour, j'ai un disjoncteur differenciel EDF de 500ma, j'ai des prises avec fusibles presque partout dans la maison, je souhaite supprimer ces prises pour les remplacer par des prises d'haujourd'hui sans fusible et en même temps refaire l'électricité de toute la maison.
 
Pour cela est ce que je dois ajouter un autre disjoncteur differenciel de 30ma en plus du 500ma?


 

sam099 a écrit :


ok et je dois ajouter tout les petits disjoncteurs pour chaque pieces aussi ou c'est pas obliger? Parce que moi au compteur il y a juste un disjoncteur edf et c'est tout, il n'y a pas de petits disjoncteurs pour chaque pieces.


 
Il t'en faut plusieurs et pas les mêmes.
Tu peux lire cette doc:
http://pdf.hager.com/FrmViewer.asp [...] ndsession=
 
fais pas n'importe quoi, si tu dois tous refaire chez toi et que tu n'y connais rien appel un électricien  ;)

Reply

Marsh Posté le 13-11-2012 à 12:55:34    

Ah en effet j'avais pas lu le "c'est pas obligé ?"  , désolé je ne savais pas que c'etait une question sur les normes , en effet mieux vaut prendre un professionel si c'est pour une installation complète , sinon en cas de problème les assurances ne prendrons pas tout en compte(je pense).

Reply

Marsh Posté le 13-11-2012 à 13:24:05    

Alkyss a écrit :


 
Il t'en faut plusieurs et pas les mêmes.
Tu peux lire cette doc:
http://pdf.hager.com/FrmViewer.asp [...] ndsession=
 
fais pas n'importe quoi, si tu dois tous refaire chez toi et que tu n'y connais rien appel un électricien  ;)


 
Ok merci pour ton aide et pour la doc.

Reply

Marsh Posté le 17-12-2013 à 11:32:04    

Bonjour , mon beau frère a acheté une maison (une maison qui a moins de 50 ans) , le courant semble au norme avec un différentiel 30ma  , mais comment sait t'on si c'est bien relié à la terre ? nous n'avons pas trouvé de piquets ou autre éléments qui le prouvent. ?

Reply

Marsh Posté le 17-01-2016 à 20:40:53    


 
Il faut un mesureur de terre que tu branches sur une prise.
Celui-là par exemple:  