bonjour, j'envisage de mettre une pac en releve de chaudiere, j'ai donc fait faire trois devis. J'ai une maison de 200 m² habitable de 1956 dans le gard isolée exterieurement coté nord et est. Il y a un double vitrage partout et mon isolation sous toiture est de 20 cm.  
Le premier me propose une pac CIAT AQUALIS 2 de 10 Kw pour 11500€. Le second me propose une pac DAIKIN altherma de 16 KW pour 11000€ et le troisieme me propose une pac CIAT AQUALIS CALEO 60H de 13.66 KW haute temperature pour 15500€. 3 devis, 3 prix et surtout 3 puissances differentes. Quelqu'un peut-il eclairer un peu ma lanterne? merci d'avance.

Reply

Marsh Posté le 17-06-2008 à 15:23:12   

Reply

Marsh Posté le 17-06-2008 à 19:14:38    

thom_commercial a écrit :


 
mettre une haute T° en relève n'a pas d'interet, je te conseil plutot l'aqualis 2.
 
la caleo 70HT fait quand meme 19kw tu as grand en surface ? isolation ? hauteur sous plafond ?


pourquoi le haute temperature n'a aucun interet en releve de chaudiere? j'envisage aussi de mettre une caleo 60H. merci d'avance.

Reply

Marsh Posté le 17-06-2008 à 21:00:33    

non aucun intéret sauf d'enrichir l'installateur :)

Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 12:08:15    

zeruse a écrit :

slt à tous je suis dans le métier les ENR sont l'énergie de demain et je voudrai juste vous dire que les pompes à chaleur  sont de très bon matériel quand ils sont bien dimensionné mais au contraire ils peuvent etre un peu considerer comme une galère dans le cas inverse alors renseignez-vous bien


Bonjour, je suis d'accord mais comment savoir le bon dimensionnement? J'ai fait faire 3 devis et aucun n'as le meme bilan calorifique!!!!!! A qui faire confiance?

Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 21:52:29    

renseignez-vous pour la marque Airmat.
le groupe exterieur c'est du Daikin.
un très très bon produit puisqu'il fonctionne les 3/4 du temps en inverter c'est à dire 45/50° de plus comparer à une Ciat la résistance de la Airmat est incluse dedans ce qui veut dire qu'elle est aussi compté dans le crédit d'impots. il est nécessaire de se renseigner auprès des distrbuteurs et de ne pas acheter se genre de produit dans des magasins de  bricolage. Souvenai vous dans les années 80 les PAC avait mauvaise réputation. C'est parcequ'elle était en général très mal dimensionné comme les chudières. Je travail chez Pole Confortique regarder sur internet vous trouverer les adresses des agences en France

Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:00:56    

au pire ADRINASE voici mon adresse mail: oceotgreen@hotmail.fr si sa peu vous aider. saché qu'il existe 12 agences pole confortique en france je travail dans unede ces agences nous sommes des professionnel voici quelque agences: Chalon/Saone, Chenove, Auxerre, Valence, Chambéry, Grenoble, Lyon, St Etienne, Nice, Nimes, Montpellier, Woippy

Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:09:09    

zeruse a écrit :

renseignez-vous pour la marque Airmat.
le groupe exterieur c'est du Daikin.
un très très bon produit puisqu'il fonctionne les 3/4 du temps en inverter c'est à dire 45/50° de plus comparer à une Ciat la résistance de la Airmat est incluse dedans ce qui veut dire qu'elle est aussi compté dans le crédit d'impots. il est nécessaire de se renseigner auprès des distrbuteurs et de ne pas acheter se genre de produit dans des magasins de  bricolage. Souvenai vous dans les années 80 les PAC avait mauvaise réputation. C'est parcequ'elle était en général très mal dimensionné comme les chudières. Je travail chez Pole Confortique regarder sur internet vous trouverer les adresses des agences en France


On ne peut pas comparer une HT et une BT, pour du 50° toutes les ^pac on une résistance de 3 ou 5kw incorporé, alors que les HT on des résistances plus puissantes donc exterieure.
Pour ciat l'aqualis 2 ne sert a rien puisque réversible, donc une caléo la 60h.
Contrairement à Daikin et bien d'autre ciat a toujours fait des pac avec circulation d'eau, il sont même les spécialistes de l'échangeur toutes configurations, eux il ne sont pas adapté au marché il font toujours les mêmes produits.
Bon pour autant les autres on des bon produit en reléve, mais a faire les travaux, la différence entre une BT et une HT vaut le coup de pouvoir si on le désire dans le futur pouvoir fonctionné que sur la PAC, a chacun de voir.
Mais comparé ciat a de la grande distribution ou bricoleur, me dépasse, aprés ciat on trouve Stibel, Dimplex, ect.., donc du haut de gamme.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 22:10:31    

zeruse a écrit :

au pire ADRINASE voici mon adresse mail: oceotgreen@hotmail.fr si sa peu vous aider. saché qu'il existe 12 agences pole confortique en france je travail dans unede ces agences nous sommes des professionnel voici quelque agences: Chalon/Saone, Chenove, Auxerre, Valence, Chambéry, Grenoble, Lyon, St Etienne, Nice, Nimes, Montpellier, Woippy


La pub n'est pas toléré, voir premier méssage.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
Reply

Marsh Posté le 18-06-2008 à 23:36:11    

peut - etre mais le fait de glycoler l'installation a un coût supplementaire et il ne faut pas oublier que lorsque l'on glycole notre fameuse installation il faut ajouter un echangeur a plaque brasé qui coute la modique somme de 900 euros.

Reply

Marsh Posté le 20-06-2008 à 16:22:07    

Salut. moi je suis en train de me renseigner pour une PAC CIAT CALEO 60H. Je chauffe au gaz propane une maison de 90m2 de 1990.
L'idée est de supprimer complètement cette installation.
Un commercial m'a avancé le prix de 16000 EUR dont soi disant la moitiée rendu par l'Etat sous forme d'un credit d'impot.  
La question que je me pose c'est le cout de l'installation du matériel. Car ça c'est pas déductible...
Personne sur le forum, n'a encore parlé du cout de l'installation...

Reply

Marsh Posté le 20-06-2008 à 16:22:07   

Reply

Marsh Posté le 20-06-2008 à 19:12:25    

reivax69 a écrit :

Salut. moi je suis en train de me renseigner pour une PAC CIAT CALEO 60H. Je chauffe au gaz propane une maison de 90m2 de 1990.
L'idée est de supprimer complètement cette installation.
Un commercial m'a avancé le prix de 16000 EUR dont soi disant la moitiée rendu par l'Etat sous forme d'un credit d'impot.  
La question que je me pose c'est le cout de l'installation du matériel. Car ça c'est pas déductible...
Personne sur le forum, n'a encore parlé du cout de l'installation...


 
Le coût d'installation est trop aléatoire, tout dépend de la longueur de cuivre, de l'alimentation électrique, des vannes, des filtres ...  
 
En moyenne faut compter un bon 1 000 € après même s'il prend 2 000 € demandez lui sur sa facture de la faire ressortir à 1 000 € pour rétoucher un peu plus, mais surtout pas de pose "offert" ou "1€"  :sol:

Reply

Marsh Posté le 27-06-2008 à 15:14:37    

zeruse a écrit :

slt à tous je suis dans le métier les ENR sont l'énergie de demain et je voudrai juste vous dire que les pompes à chaleur  sont de très bon matériel quand ils sont bien dimensionné mais au contraire ils peuvent etre un peu considerer comme une galère dans le cas inverse alors renseignez-vous bien


 
bonjour,  
 
je rebondis sur votre affirmation, et en tant que consommateur, comment savoir si les commerciaux de telle ou telle marque dimensionne corrrectement ? Comment vérifier ? Les uns affirment avec la même assurance que c'est de la basse température qui convient, que leur matériel est le meilleur
les autres, non ! il faut de la haute température  
 
QUI CROIRE ?    
on est dans une ancienne maison de 180 m² sur 2 niveaux, moyennement isolée des murs extérieurs mais double vitrage et laine de verre ok !  
 
merci de votre réponse  

Reply

Marsh Posté le 22-07-2008 à 12:17:37    

Bonjour,
Je fais réaliser des devis pour installer une pac air-eau sur une rénovation (250 m² à chauffer par la pac), dont 160 en plancher chauffant et le reste en radiateurs fonte.Sachant que nous sommes en bretagne sud, que la maison, ancienne est en pierre...
1 sur les six qui se sont déplacés seuls trois ont envoyé un devis... et tous en relève de chaudière
2 comment savoir quelle est la meilleure solution ?
   

  • deux d'entre eux me proposent une clivet  WSAN-ER de 11,5 kw avec ballon de 300 ou500 litres

 

  • l'autre, une CIAT aqualis II75 HT de 21,3 kw avec un ballon de 150 litres (j'ai recherché sur le site CIAT, pas trouvé ce modèle???)


Cette différence de dimension me laisse pantoise.
Quelqu'un peut-il m'expliquer?
 
Puis-je demander un ballon plus important sur la CIAT et quel intérêt cela aurait-il?
 
Merci de votre aide
 
 
.

Reply

Marsh Posté le 08-10-2008 à 17:27:36    

Grave problèmes de SAV sur les pompes CIAT région 01/71 temps de réaction vraiment trop long, installer depuis début septembre et toujours pas en route. de plus ce n'est pas sure que celà marche du premier coup je regrette mon achat mon fils a une Dakin sans problème je pense que ces produits sont plus pour des électriciens que des plombiers.

Reply

Marsh Posté le 19-10-2008 à 15:33:09    

JCBOUY a écrit :

Bonjour à toutes et à tous.
Voilà ma nouvelle experience en PAC et ma demande d'aide.
J ai mis en route le 4/11/2007  ma nouvelle PAC air/eau  CIAT AQUALIS CALEO 70 HT ( Pac de 20 kw tri -haute température-t° sortie eau 65° ) en remplacement d’une PAC air/eau ZAEGEL HELD AXE 13 (Pac de 14 kw tri- t° sortie eau 55°- installée en 1984 et qui fonctionnait bien encore) installation maintenue en relève de chaudière gaz.
Dans l’état actuel des choses,je suis déçu de cette évolution pour les raisons suivantes :
1/J’attendais une plus grande amélioration des performances depuis 25 ans  mais je constate seulement une complication dans l’asservissement et la régulation pour un résultat semblable à part lors des dégivrages beaucoup plus rapides.
2/Bruit plus important qui a déjà entraîné des remarques de mon voisin pourtant à 60 m de la PAC au même endroit que l’ancienne.
3/Et surtout la régulation par loi d’eau ne fonctionne pas sur ce nouveau matériel (Pour demande 19°au th inter j’obtiens entre 20 à 22 en fonction de la t° exter-la nuit baisse du th inter au maxi possible 15° mais maintien t° à 19°en inter.).D ‘après le constructeur pas d’autres solutions que mettre un thermostat sur le circulateur du circuit général de chauffage ; alors pourquoi avoir une régulation loi d’eau plus régulière et confortable en principe si on doit ajouter un système tout ou rien derrière comme j avais sur l’ancienne installation.
4/Depuis démarrage le 4/11/2007 3pannes- 2 mineures de démarrage=air dans le pressostat différentiel entre entrée et sortie eau-1 plus grave= plus de communication entre le boîtier de commande inter et la PAC =remplacement de la carte de régulation par une nouvelle avec nouveau logiciel.
Je reste malgré tout et encore confiant à CIAT qui est quand même une marque de référence et dans l’espoir que la situation  s’améliorera dans les jours avenir et notamment pour la régulation
Aide demandée à toutes personnes de ce forum ayant une expérience des PAC et en particulier des CIAT aqualis pour savoir si ce problème est récurrent et si il y a des solutions parmi les multiples réglages  possibles.
Merci d’avance et je reste à disposition pour tout renseignement sur mon installation.
 


 
Bonjour  
 
 
Nous avons fait monte une pac ciat 70 ht sur 17 radiateurs fontes , 200m2  
Suite au montage de la pac ,multiple panne circuit non rince donc arret complet de la pac ,remise en route 1h apres panne pour mauvaise purge du circuit reremise en route par le poseur bien sur ,impeccable pendant 8h ensuite rrrrrrrrrepanne  maintenant sa dijoncte toutes les 30 min vite cherie eteint tout ce qui est electrique enfin sa ne dijoncte plus mais interdit d allumer une lumiere (bougie) aaaaaa la temperature est bonne 19° nous pensons enfin passes une nuit au chaud et bien non pas encore au reveille 9° dans la maison la pac est encore en panne filtre bouche ou purge ou prete a explose je veux meme plus savoir nous sommes dimanche la maison est chauffe avec la cheminee puis un poile a petrole pur 200m2  c est top a 35 euros les 20litre j ai bien fait d achete une pac  
suite au demontage de la chaudiere ils ont coupe l arrive de mazout juste au dessus du ballon ecs le mazoute coule sur le ballon a 2800euros le ballon,non vraiment nous sommes tres satisfaits de notre pac  
surtout du montage car je reste persuade que ciat fabrique du tres bon materiel , pose par une bande de guignole incompetent qui ce fou directement de nous , a 20000 euros l installe moi je peux vous dire que nous vivons une belle epoque . en attendent je par boire un bon cafe chaud car chez moi il fait pas , en plus mon fils est malade 39° .surtout si vous voulez l adresse de mon poseur n hesites pas il est trop fort  
baye je vous tiens au courant  

Reply

Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:27:14    

kergoal a écrit :

Bonjour,
Je fais réaliser des devis pour installer une pac air-eau sur une rénovation (250 m² à chauffer par la pac), dont 160 en plancher chauffant et le reste en radiateurs fonte.Sachant que nous sommes en bretagne sud, que la maison, ancienne est en pierre...
1 sur les six qui se sont déplacés seuls trois ont envoyé un devis... et tous en relève de chaudière
2 comment savoir quelle est la meilleure solution ?
   

  • deux d'entre eux me proposent une clivet  WSAN-ER de 11,5 kw avec ballon de 300 ou500 litres

 

  • l'autre, une CIAT aqualis II75 HT de 21,3 kw avec un ballon de 150 litres (j'ai recherché sur le site CIAT, pas trouvé ce modèle???)


Cette différence de dimension me laisse pantoise.
Quelqu'un peut-il m'expliquer?
 
Puis-je demander un ballon plus important sur la CIAT et quel intérêt cela aurait-il?
 
Merci de votre aide
 
bonsoir  
 
  la methode de calcul est tres simple mais par contre dans l application il faut prendre en compte le point d equilibre (g x v xdelta t°) ex dans votre cas 250m2 x 2.50 = 625m3 x 24(delta de ref pour la bretagne )x 1.4(coeff isol ) est egal a env 21kw  ensuite il faut calculer le point de basculement  
 
 pour le ballon tampon plus il i en a plus on travaille sur une forte innertie pour eviter les courts cycles ,mais dans votre cas 150l vous suffit car vous avez des radiateurs en fonte ,donc de la capacité en eau  
bonne soirée je suis technicien chauffage chez un distributeur multimarques  
.


Reply

Marsh Posté le 14-11-2008 à 22:31:29    

zeruse a écrit :

peut - etre mais le fait de glycoler l'installation a un coût supplementaire et il ne faut pas oublier que lorsque l'on glycole notre fameuse installation il faut ajouter un echangeur a plaque brasé qui coute la modique somme de 900 euros.


 
 
bonsoir  
 sur quelle type d installation car le glycole n est q un antigel en aucun cas rajouter un echangeur!!!!!!!

Reply

Marsh Posté le 07-12-2008 à 17:58:59    

bonjour,
 
un ballon de 150 l suffit car la ciat est equipé d'une regulation auto-adaptative ce qui évite les court cycles (ancien salarié ciat )
 
a bientot

Reply

Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:13:34    

reivax69 a écrit :

Salut. moi je suis en train de me renseigner pour une PAC CIAT CALEO 60H. Je chauffe au gaz propane une maison de 90m2 de 1990.
L'idée est de supprimer complètement cette installation.
Un commercial m'a avancé le prix de 16000 EUR dont soi disant la moitiée rendu par l'Etat sous forme d'un credit d'impot.  
La question que je me pose c'est le cout de l'installation du matériel. Car ça c'est pas déductible...
Personne sur le forum, n'a encore parlé du cout de l'installation...


 
 
Trop cher de 3000 €

Reply

Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:18:25    

jpscha a écrit :

Grave problèmes de SAV sur les pompes CIAT région 01/71 temps de réaction vraiment trop long, installer depuis début septembre et toujours pas en route. de plus ce n'est pas sure que celà marche du premier coup je regrette mon achat mon fils a une Dakin sans problème je pense que ces produits sont plus pour des électriciens que des plombiers.


 
 
cela n'a rien à voir avec la marque CIAT il faut choisir le bon installateur , frigoriste, agrée prefecture etc  etc.. et il peut faire du DAIKIN comme CIAT .......( les marques de PAC sur le marché fonctionne bien )

Reply

Marsh Posté le 17-12-2008 à 20:06:06    

Nous avons une Pac Aqualis Caléo Haute température de puis le 27 octobre et pour le moment parfait. Nous avons choisi par le biais d'EDF une entreprise de proximité qui ne fait que du chauffage et qui a un technicien assez pointu pour les réglages des PAC, et aussi parce que l'entreprise qui a livré la pompe est aussi une entreprise de chauffage qui existe depuis des années et qui a toutes les pièces détachées en cas de problème

Reply

Marsh Posté le 13-01-2009 à 20:39:45    

ninipinou a écrit :

Nous avons une Pac Aqualis Caléo Haute température de puis le 27 octobre et pour le moment parfait. Nous avons choisi par le biais d'EDF une entreprise de proximité qui ne fait que du chauffage et qui a un technicien assez pointu pour les réglages des PAC, et aussi parce que l'entreprise qui a livré la pompe est aussi une entreprise de chauffage qui existe depuis des années et qui a toutes les pièces détachées en cas de problème


 
bonjour,pouvez vous donner le type de PAC et ses performances lors des baisses de températures ext importantes.au niveau consommation?
merci

Reply

Marsh Posté le 20-01-2009 à 22:30:04    

Le type de cette PAC est une Ciat Aqualis Caléo 60H monophasée (air/eau sur radiateurs en fonte - seule la véranda a un radiateur en acier qui monte jusqu'au plafond) Haute température de 13,7 KW possédant une COP de 3,64.
 
http://www.ciat.fr/rubrique/index/ [...] -CALEO/439
 
 Nous avons gardé la chaudière pour la production d'eau chaude et en relève pour les températures trop basses car elle marche encore bien. Cet hiver est un bon test avec des - 8° certaines nuits et la chaudière ne s'est pratiquement pas mise en marche. Pour la consommation nous avons pris l'option tarif de nuit (donc abonnement une peu plus cher mais nous n'avons pas changé la puissance qui était de 9KW)
La maison de 150 m2 est bien isolée (toiture avec laine de roche soufflée 7,5 cm, fenêtres double vitrage et isolation extérieure des murs), altitude 540 m. Pour la consommation pas assez de recul, il faut au moins passer une année

Reply

Marsh Posté le 22-01-2009 à 16:30:20    

bonjour, nouvel inscrit.
 
J'ai une installation chaudiere fuel, 17 radiateurs, maison ancienne renovée, tout fenetres double vitrage, une partie bien isolée, une autre surement un peu moins (je ne sais pas).Je produit l'ECS par ballon separé.
J'ai commande une Caleo 70HT en juin, et pour l'instant, pas de livraison chez notre interlocuteur !
 
J'ai 3 filles, je suis en touraine, et nous avons eu comme tous -10 pendant quelques jours.  
 
Ma femme ne croit pas du tout aux capacités de ce systeme haute temperature. Elle voudrait que l'on monte cette PAc en releve de chaudière, mais j'ai cru lire que ce n'etait pas bon. Il me semble qu'en dessous du seuil de bascule, il vaut mieux du bon vieux fuel en complement que le groupe elec de 9 kw en marche, (et ceci pour 15j 1 mois par an).
 
La societe me repond ptetre bien qu'oui, ptetre bien qu'non
 
Autre question : Il ne me semble pas avoir vu sur mon devis de ballon tampon. Est ce absolument necessaire ? (La societe m'a dit qu'a priori, avec le volume d'eau circulant dans ma maison, cela n'est pas la peine...
 
Merci de vos lumieres    

Reply

Marsh Posté le 23-01-2009 à 09:30:11    

JCBOUY a écrit :

Bonjour à toutes et à tous.
Voilà ma nouvelle experience en PAC et ma demande d'aide.
J ai mis en route le 4/11/2007  ma nouvelle PAC air/eau  CIAT AQUALIS CALEO 70 HT ( Pac de 20 kw tri -haute température-t° sortie eau 65° ) en remplacement d’une PAC air/eau ZAEGEL HELD AXE 13 (Pac de 14 kw tri- t° sortie eau 55°- installée en 1984 et qui fonctionnait bien encore) installation maintenue en relève de chaudière gaz.
Dans l’état actuel des choses,je suis déçu de cette évolution pour les raisons suivantes :
1/J’attendais une plus grande amélioration des performances depuis 25 ans  mais je constate seulement une complication dans l’asservissement et la régulation pour un résultat semblable à part lors des dégivrages beaucoup plus rapides.
2/Bruit plus important qui a déjà entraîné des remarques de mon voisin pourtant à 60 m de la PAC au même endroit que l’ancienne.
3/Et surtout la régulation par loi d’eau ne fonctionne pas sur ce nouveau matériel (Pour demande 19°au th inter j’obtiens entre 20 à 22 en fonction de la t° exter-la nuit baisse du th inter au maxi possible 15° mais maintien t° à 19°en inter.).D ‘après le constructeur pas d’autres solutions que mettre un thermostat sur le circulateur du circuit général de chauffage ; alors pourquoi avoir une régulation loi d’eau plus régulière et confortable en principe si on doit ajouter un système tout ou rien derrière comme j avais sur l’ancienne installation.
4/Depuis démarrage le 4/11/2007 3pannes- 2 mineures de démarrage=air dans le pressostat différentiel entre entrée et sortie eau-1 plus grave= plus de communication entre le boîtier de commande inter et la PAC =remplacement de la carte de régulation par une nouvelle avec nouveau logiciel.
Je reste malgré tout et encore confiant à CIAT qui est quand même une marque de référence et dans l’espoir que la situation  s’améliorera dans les jours avenir et notamment pour la régulation
Aide demandée à toutes personnes de ce forum ayant une expérience des PAC et en particulier des CIAT aqualis pour savoir si ce problème est récurrent et si il y a des solutions parmi les multiples réglages  possibles.
Merci d’avance et je reste à disposition pour tout renseignement sur mon installation.
 


 
bonjour,
 
je viens de faire installer une PAC Caleo 60H mono et je suis également confronté à un bruit excessif (46 db annoncé par le constructeur, probablement largement dépassés-à vérifier). Votre message date d'un an; avez-vous mis en oeuvre des solutions de réduction de bruits aériens satisfaisantes ?
Merci pour les indications que vous me transmettrez.
 

Reply

Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:01:44    

fire4219 a écrit :

bonjour, nouvel inscrit.
 
J'ai une installation chaudiere fuel, 17 radiateurs, maison ancienne renovée, tout fenetres double vitrage, une partie bien isolée, une autre surement un peu moins (je ne sais pas).Je produit l'ECS par ballon separé.
J'ai commande une Caleo 70HT en juin, et pour l'instant, pas de livraison chez notre interlocuteur !
 
J'ai 3 filles, je suis en touraine, et nous avons eu comme tous -10 pendant quelques jours.  
 
Ma femme ne croit pas du tout aux capacités de ce systeme haute temperature. Elle voudrait que l'on monte cette PAc en releve de chaudière, mais j'ai cru lire que ce n'etait pas bon. Il me semble qu'en dessous du seuil de bascule, il vaut mieux du bon vieux fuel en complement que le groupe elec de 9 kw en marche, (et ceci pour 15j 1 mois par an).
 
La societe me repond ptetre bien qu'oui, ptetre bien qu'non
 
Autre question : Il ne me semble pas avoir vu sur mon devis de ballon tampon. Est ce absolument necessaire ? (La societe m'a dit qu'a priori, avec le volume d'eau circulant dans ma maison, cela n'est pas la peine...
 
Merci de vos lumieres    


 
 
Ce qui serait important avant d'enlever la chaudière ce serait de connaitre la consommation de fuel d'un hiver :??:


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
Reply

Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:02:26    

jmlg2 a écrit :


 
bonjour,
 
je viens de faire installer une PAC Caleo 60H mono et je suis également confronté à un bruit excessif (46 db annoncé par le constructeur, probablement largement dépassés-à vérifier). Votre message date d'un an; avez-vous mis en oeuvre des solutions de réduction de bruits aériens satisfaisantes ?
Merci pour les indications que vous me transmettrez.
 


 
 
Ce type de pac reste bruyant  [:205rallye]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
Reply

Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:54:42    

mathieu3 a écrit :


 
 
Ce qui serait important avant d'enlever la chaudière ce serait de connaitre la consommation de fuel d'un hiver :??:


 
Pour mathieu3: En effet, cela me revenait en fuel pour les 2 années passées (je n'ai pas d'autre recul car j'ai acheté cette maison il y a 2 an et demi), à 2000 litres de fuel .pour le cout, ca depend du prix au litre ou on l'achete, entre 0.85 et 1.25

Reply

Marsh Posté le 23-01-2009 à 17:59:43    

mathieu3 a écrit :


 
 
Ce qui serait important avant d'enlever la chaudière ce serait de connaitre la consommation de fuel d'un hiver :??:


 
 
DE fire4219 : J'ai juste oublie de preciser que c'est 2000 l de fuel PAR AN, pour une maison de 200M² hab

Reply

Marsh Posté le 23-01-2009 à 21:56:03    

fire4219 a écrit :


 
 
DE fire4219 : J'ai juste oublie de preciser que c'est 2000 l de fuel PAR AN, pour une maison de 200M² hab


 
 
 
 
Si tu as vraiment cette consommation , tu as une maison bien isolée , la pac CALEO 70 HT avec l'appoint électrique suffiront  [:abstro]


---------------
On ne prête qu'aux riches, et on a bien raison, parce que les autres remboursent difficilement.
Reply

Marsh Posté le 24-01-2009 à 18:16:05    

fire4219 a écrit :

bonjour, nouvel inscrit.
 
J'ai une installation chaudiere fuel, 17 radiateurs, maison ancienne renovée, tout fenetres double vitrage, une partie bien isolée, une autre surement un peu moins (je ne sais pas).Je produit l'ECS par ballon separé.
J'ai commande une Caleo 70HT en juin, et pour l'instant, pas de livraison chez notre interlocuteur !
 
J'ai 3 filles, je suis en touraine, et nous avons eu comme tous -10 pendant quelques jours.  
 
Ma femme ne croit pas du tout aux capacités de ce systeme haute temperature. Elle voudrait que l'on monte cette PAc en releve de chaudière, mais j'ai cru lire que ce n'etait pas bon. Il me semble qu'en dessous du seuil de bascule, il vaut mieux du bon vieux fuel en complement que le groupe elec de 9 kw en marche, (et ceci pour 15j 1 mois par an).
 
La societe me repond ptetre bien qu'oui, ptetre bien qu'non
 
Autre question : Il ne me semble pas avoir vu sur mon devis de ballon tampon. Est ce absolument necessaire ? (La societe m'a dit qu'a priori, avec le volume d'eau circulant dans ma maison, cela n'est pas la peine...
 
Merci de vos lumieres    


Bonjour, attention si votre installation n'a pas de ballon 200l il faut demander a l'installateur qu'il n'estime pas cela utile sur la facture.
Quand vous allez avoir Ciat enfin le sav 1er question diamétre des tubes, 2e dimension du ballon de mélange.
Ciat est un  bon produit mais il reste trés sensible au débit d'eau, donc prudence.


---------------
Le difficile, ce n'est pas d'obtenir ce que l'on désire, mais d'aimer ce que l'on a obtenu.
Reply

Marsh Posté le 21-02-2009 à 12:06:13    

sergiop a écrit :


j'habite tout près à valencin, et je suis en train de faire des devis pour remplacer ma chaudiere fioul par une caleo 70HT , ballon tampon 150 l et production d'ECS (ballon 250l); maison en pisé de 200 m²,600 m3, isolée moyennement, conso de fuel 2500 l/an +élec pour eau chaude sanitaire.
Quelle est ta consommation électrique cette année, quelle économie (en euros) sur la consommation énergétique as tu fait ?


 
Le 21/02/2009----Bonjour Sergiop
En reprenant ce forum je retrouve ton message qui commence à dater , mais vaut mieux tard que jamais pour suite.
Moi je suis à ST PIERRE DE CHANDIEU donc tout proche de toi.
Ma consommation d'électricité de 11/2007 à fin 05/2008  a été pour la pac seule de 2610 Kw en HP + 1704 en HC Total 4314 Kw pour 6 mois de chauffage (6 au lieu de 7 parce que 1 mois d'arrêt 15/12 au 10 /1 panne carte de régulation).En cout ce là correspond à 520 € approximativement.Çà correspond à ce que j'estimais soit pour 1 année complète sans panne à 850 €.(Mois panne environ 220 € + octobre 80 € + autres mois 80 €).
Pour 2008/2009--10/08 à fin 01/09 j'en suis à 2670+1610= 4280 kw soit 520 € .(Reste 02+03+04 estimé à 350 € + reste année 50 €  ce qui devrait donner un total de 920 € conforme à prévision).
En ce qui te concerne as-tu concrétisé ton projet ??? Si oui avec quel installateur ? car je recherche une personne compétente pour mon entretien;mon installateur est un rigolo à ne pas conseiller.
A+ et cordiales salutations
 

Reply

Marsh Posté le 08-03-2009 à 14:42:26    

Bonjour,
Je suis installateur de systèmes de chauffage et notamment de pompes à chaleur. J'ai eu récemment des soucis avec une pompe à chaleur de la marque CIAT. J'aimerai entrer en contact avec vous afin de savoir si vous avez résolu votre problème depuis la date à laquelle vous avez laissé ce message. Merci de votre réponse.
Très cordialement.
 
 
Voilà ma nouvelle experience en PAC et ma demande d'aide.
J ai mis en route le 4/11/2007  ma nouvelle PAC air/eau  CIAT AQUALIS CALEO 70 HT ( Pac de 20 kw tri -haute température-t° sortie eau 65° ) en remplacement d’une PAC air/eau ZAEGEL HELD AXE 13 (Pac de 14 kw tri- t° sortie eau 55°- installée en 1984 et qui fonctionnait bien encore) installation maintenue en relève de chaudière gaz.
Dans l’état actuel des choses,je suis déçu de cette évolution pour les raisons suivantes :
1/J’attendais une plus grande amélioration des performances depuis 25 ans  mais je constate seulement une complication dans l’asservissement et la régulation pour un résultat semblable à part lors des dégivrages beaucoup plus rapides.
2/Bruit plus important qui a déjà entraîné des remarques de mon voisin pourtant à 60 m de la PAC au même endroit que l’ancienne.
3/Et surtout la régulation par loi d’eau ne fonctionne pas sur ce nouveau matériel (Pour demande 19°au th inter j’obtiens entre 20 à 22 en fonction de la t° exter-la nuit baisse du th inter au maxi possible 15° mais maintien t° à 19°en inter.).D ‘après le constructeur pas d’autres solutions que mettre un thermostat sur le circulateur du circuit général de chauffage ; alors pourquoi avoir une régulation loi d’eau plus régulière et confortable en principe si on doit ajouter un système tout ou rien derrière comme j avais sur l’ancienne installation.
4/Depuis démarrage le 4/11/2007 3pannes- 2 mineures de démarrage=air dans le pressostat différentiel entre entrée et sortie eau-1 plus grave= plus de communication entre le boîtier de commande inter et la PAC =remplacement de la carte de régulation par une nouvelle avec nouveau logiciel.
Je reste malgré tout et encore confiant à CIAT qui est quand même une marque de référence et dans l’espoir que la situation  s’améliorera dans les jours avenir et notamment pour la régulation
Aide demandée à toutes personnes de ce forum ayant une expérience des PAC et en particulier des CIAT aqualis pour savoir si ce problème est récurrent et si il y a des solutions parmi les multiples réglages  possibles.
Merci d’avance et je reste à disposition pour tout renseignement sur mon installation.
 
[/quotemsg]

Reply

Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:27:57    

:bounce: Bonjour
Je viens apporter mon témoignage concernant l'intallation d'une PAC CIAT air-eau Aqualis Caléo 70 HT en Tri de 19,5 kw.depuis le mois de novembre 08, par conséquent pas beaucoup de recule pour apprécier les avantages.
J'ai une chaudière ( avec production ECS) et bruleur fuel, et surtout, j'insiste, équipée d'une vanne 3 voies. (très important) de 32 kw, pour 200 m2, dans une maison très ancienne, dans un village de la Drôme, à 600 mètres d'altitude, et pas bien isolée, à part les fenêtres à double vitrages.
Avec mon intallateur,nous avons choisi la 70 HT de 19,5 Kw, pour la faire fontionner en chauffage seul, et non en relève !! mais possibilité de faire fonctionner la chaudière et vice-versa avec la PAC, en cas de panne de l'un ou l'autre.
Les 19,5 Kw de la PAC suffise largement pour chauffer la maison sans problème, avec des T° ext. jusqu'à -10°.
J'ai dit plus haut, que j'ai une vanne 3 voies, motorisée et régulée par un régulateur Landis en fonction de la T° ext et départ.  
Le régulateur de la PAC, fonctionne non pas sur l'ambiance, mais en "loi d'eau" sur une pente de 40,6, qui laisse en sortie de la bouteille de mélange de 140 litres, une T° de 45 ° constant. La vanne 3 voies assure la T° d'ambiance dans la maison, avec quand même un petit bémol.Du fait du raccordement sur le circuit existant sur le départ loin de la chaudière et un retour sur la chaudière en partie basse, j'obtiens une T° d'ambiance avec une amplitude de +/- 1° différentiel de la consigne de 20 ° (relativement inconfortable)
J'ajoute que la facture est de 11479 € posé, sans le raccordement électrique EDF pour le TRI depuis le compteur.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:49:33    

adrinase a écrit :

bonjour, j'envisage de mettre une pac en releve de chaudiere, j'ai donc fait faire trois devis. J'ai une maison de 200 m² habitable de 1956 dans le gard isolée exterieurement coté nord et est. Il y a un double vitrage partout et mon isolation sous toiture est de 20 cm.  
Le premier me propose une pac CIAT AQUALIS 2 de 10 Kw pour 11500€. Le second me propose une pac DAIKIN altherma de 16 KW pour 11000€ et le troisieme me propose une pac CIAT AQUALIS CALEO 60H de 13.66 KW haute temperature pour 15500€. 3 devis, 3 prix et surtout 3 puissances differentes. Quelqu'un peut-il eclairer un peu ma lanterne? merci d'avance.


 
Bonjour
jai moi aussi 200 m2 dans la Drôme à 600 m.d'alitude et mal isolée car très ancienne. Pose d'une PAC Ciat Aqualis (air-eau) de 19,5 kw en Tri et en paralèlle de ma chaudière existante, et surtout équipée d'une voie 3 voies.(motorisée et régulée en fonction de la T° ext.
Montant totale : 11478,98 € avec bouteille de mélange de 140 litres  
La chaudière ne fonctionne que pour la production ECS

Reply

Marsh Posté le 11-03-2009 à 16:57:35    

suite de mon install CIAT 70HT
J'ai reglé 21° de jour, et 18° de nuit, mais je ne vois aucune difference. Comment se reglent les differentes temperatures (autre que sur la sonde interieure dans l'entrée)? Je ne comprend rien a la loi d'eau.
Merci

Reply

Marsh Posté le 05-05-2009 à 21:55:02    

fire4219 a écrit :

suite de mon install CIAT 70HT
J'ai reglé 21° de jour, et 18° de nuit, mais je ne vois aucune difference. Comment se reglent les differentes temperatures (autre que sur la sonde interieure dans l'entrée)? Je ne comprend rien a la loi d'eau.
Merci


 
 
ta loi d'eau est trop elevée du paramètre  P15 à P19

Reply

Marsh Posté le 05-05-2009 à 22:06:58    

CIRPE a écrit :

Bonjour,
Je suis installateur de systèmes de chauffage et notamment de pompes à chaleur. J'ai eu récemment des soucis avec une pompe à chaleur de la marque CIAT. J'aimerai entrer en contact avec vous afin de savoir si vous avez résolu votre problème depuis la date à laquelle vous avez laissé ce message. Merci de votre réponse.
Très cordialement.
 
 
Voilà ma nouvelle experience en PAC et ma demande d'aide.
J ai mis en route le 4/11/2007  ma nouvelle PAC air/eau  CIAT AQUALIS CALEO 70 HT ( Pac de 20 kw tri -haute température-t° sortie eau 65° ) en remplacement d’une PAC air/eau ZAEGEL HELD AXE 13 (Pac de 14 kw tri- t° sortie eau 55°- installée en 1984 et qui fonctionnait bien encore) installation maintenue en relève de chaudière gaz.
Dans l’état actuel des choses,je suis déçu de cette évolution pour les raisons suivantes :
1/J’attendais une plus grande amélioration des performances depuis 25 ans  mais je constate seulement une complication dans l’asservissement et la régulation pour un résultat semblable à part lors des dégivrages beaucoup plus rapides.
2/Bruit plus important qui a déjà entraîné des remarques de mon voisin pourtant à 60 m de la PAC au même endroit que l’ancienne.
3/Et surtout la régulation par loi d’eau ne fonctionne pas sur ce nouveau matériel (Pour demande 19°au th inter j’obtiens entre 20 à 22 en fonction de la t° exter-la nuit baisse du th inter au maxi possible 15° mais maintien t° à 19°en inter.).D ‘après le constructeur pas d’autres solutions que mettre un thermostat sur le circulateur du circuit général de chauffage ; alors pourquoi avoir une régulation loi d’eau plus régulière et confortable en principe si on doit ajouter un système tout ou rien derrière comme j avais sur l’ancienne installation.
4/Depuis démarrage le 4/11/2007 3pannes- 2 mineures de démarrage=air dans le pressostat différentiel entre entrée et sortie eau-1 plus grave= plus de communication entre le boîtier de commande inter et la PAC =remplacement de la carte de régulation par une nouvelle avec nouveau logiciel.
Je reste malgré tout et encore confiant à CIAT qui est quand même une marque de référence et dans l’espoir que la situation  s’améliorera dans les jours avenir et notamment pour la régulation
Aide demandée à toutes personnes de ce forum ayant une expérience des PAC et en particulier des CIAT aqualis pour savoir si ce problème est récurrent et si il y a des solutions parmi les multiples réglages  possibles.
Merci d’avance et je reste à disposition pour tout renseignement sur mon installation.
 


[/quotemsg]
 
 
 
bonjour j'installe bp de ciat et je n'ais pas ces pb il faut que tu diminue ton P4 et abaisser ta loi d'eau du P15 au P19
Aplus

Reply

Marsh Posté le 14-05-2009 à 22:11:59    

[quote]bonjour j ai demande une etude pour  me faire installer cette caleo 70ht en remplacement d une chaudiere chappe au gaz aussi est il possible de connaitre le nom de l installateur ,son tel , son adresse.
avec tous mes remerciements  phil

tomodachi a écrit :

Je viens d' avoir 2 devis pour une PAC en relève de chaudière caleo 70 HTde Ciat sans ballon ECS,ni resistance, le premier 12500 et le second 9500€,pour la même prestation.


Reply

Marsh Posté le 28-08-2009 à 21:20:20    

qqn ?

Reply

Marsh Posté le 29-08-2009 à 10:50:06    

Bonjour,
 
Je veux installer une pompe à chaleur CIAT air eau sur une maison ancienne.
de 130 m², à titre indicatif pouvez-vous me faire part de votre expérience en me fournissant la consommation électrique ? A-t-on la chaleur souhaitée lorsque les t° extérieures sont nettement négative ?
Cdt
GB
 
 
 
[b]

JCBOUY a écrit :

Bonjour à toutes et à tous.
Voilà ma nouvelle experience en PAC et ma demande d'aide.
J ai mis en route le 4/11/2007  ma nouvelle PAC air/eau  CIAT AQUALIS CALEO 70 HT ( Pac de 20 kw tri -haute température-t° sortie eau 65° ) en remplacement d’une PAC air/eau ZAEGEL HELD AXE 13 (Pac de 14 kw tri- t° sortie eau 55°- installée en 1984 et qui fonctionnait bien encore) installation maintenue en relève de chaudière gaz.
Dans l’état actuel des choses,je suis déçu de cette évolution pour les raisons suivantes :
1/J’attendais une plus grande amélioration des performances depuis 25 ans  mais je constate seulement une complication dans l’asservissement et la régulation pour un résultat semblable à part lors des dégivrages beaucoup plus rapides.
2/Bruit plus important qui a déjà entraîné des remarques de mon voisin pourtant à 60 m de la PAC au même endroit que l’ancienne.
3/Et surtout la régulation par loi d’eau ne fonctionne pas sur ce nouveau matériel (Pour demande 19°au th inter j’obtiens entre 20 à 22 en fonction de la t° exter-la nuit baisse du th inter au maxi possible 15° mais maintien t° à 19°en inter.).D ‘après le constructeur pas d’autres solutions que mettre un thermostat sur le circulateur du circuit général de chauffage ; alors pourquoi avoir une régulation loi d’eau plus régulière et confortable en principe si on doit ajouter un système tout ou rien derrière comme j avais sur l’ancienne installation.
4/Depuis démarrage le 4/11/2007 3pannes- 2 mineures de démarrage=air dans le pressostat différentiel entre entrée et sortie eau-1 plus grave= plus de communication entre le boîtier de commande inter et la PAC =remplacement de la carte de régulation par une nouvelle avec nouveau logiciel.
Je reste malgré tout et encore confiant à CIAT qui est quand même une marque de référence et dans l’espoir que la situation  s’améliorera dans les jours avenir et notamment pour la régulation
Aide demandée à toutes personnes de ce forum ayant une expérience des PAC et en particulier des CIAT aqualis pour savoir si ce problème est récurrent et si il y a des solutions parmi les multiples réglages  possibles.
Merci d’avance et je reste à disposition pour tout renseignement sur mon installation.
 