Chaudière gaz et pression qui monte au cadran...

Chaudière gaz et pression qui monte au cadran... - Page : 2 - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:15:24    

Reprise du message précédent :
hummm... je doute...
 
ah oui : Je n'ai pas de radiateur plus haut ou plus bas, car je n'ai qu'un étage :).
 
Je ne sais même pas si les radiateurs ont déjà été purgés...


Message édité par cadmi le 11-12-2004 à 20:26:06
Reply

Marsh Posté le 11-12-2004 à 20:15:24   

Reply

Marsh Posté le 11-12-2004 à 21:44:24    

Salut!
 
Si ton vase d'expansion est en bon état et est bien gonflé il y a deux raisons pour que la pression monte:
-le robinet de remplissage ne ferme pas bien et ta chaudière se remplit doucement.
-le corps de chauffe est abimé et les circuits sanitaire et chauffage communiquent entre eux: même resultat... C'est rare mais ça arrive sur elm.
Ca explosera pas mais appelle une société de maintenance la semaine prochaine... Si tu veux être tranquille la nuit ou en journée quand il n'y a personne ferme l'arrivée d'eau générale au niveau du compteur.
 
Pas de quoi  :hello:

Reply

Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:15:14    

merci !
je pense plutot à ca : le robinet de remplissage ne ferme pas bien et ta chaudière se remplit doucement.
Y'a moyen de vérifier ?
 
Vu que je suis en agence, faut que j'appelle la société, qui envoie une devis à l'agence, qui demande au proprio...
pfffffffff

Reply

Marsh Posté le 11-12-2004 à 23:57:10    

j'ai jamais aimé les chaudieres,vive les chauffe-eaux electrique :)

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 00:16:10    

oui ma première expérience me les fait regretter...
 
http://img98.exs.cx/img98/6798/dscn04090xa.jpg
 
Le robinet de remplissage, c'est bien la tirette tout à droite? C'est à coté de cette tirette que ça goutait, après que le technicien soit venu changer le disconnecteur.
 
Bon la pression monte encore, je suis presque à 2,5. Je viens de baisser le chauffage, on verra si ça rebouge.


Message édité par cadmi le 12-12-2004 à 00:27:14
Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:12:56    

up

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 11:35:09    

Ferme l'arrivée d'eau pendant 1 heure ou 2 normalement la pression ne devrait plus monter, laisse tourner le chauffage. c'est tout ce que tu peux faire...  
 
Quand tu coupes le chauffage la pression monte toujours??? Tu remets de l'eau souvent?
 
Aprés il n'y a pas à ma connaissance de méthode infaillible pour déterminer qui du robinet ou du corps de chauffe laisse passer, il faut d'abord changer le robinet, puis le corps de chauffe (trés trés cher).


Message édité par Erin le 12-12-2004 à 11:35:37
Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:00:19    

ohplombier a écrit :

j'ai jamais aimé les chaudieres,vive les chauffe-eaux electrique :)


 
Les chaudières murales a gaz sont trés intéressantes, malheureusement elles sont techniquement trés pointues ce qui n'est pas compatible avec le faible coût demandé à l'usage (donc un faible cout d'entretien)...  
Ca demande beaucoup de compétences et d'expérience, en paralléle les boites de maintenance payent les techniciens au smic: ça coince!
 
J'ai été technicien, j'ai appris quasiment seul le métier puis je suis parti, dégouté par le manque de moyens et la paye scandaleuse... Dans une entreprise du groupe GDF :sarcastic:  

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:08:45    

Erin a écrit :

Ferme l'arrivée d'eau pendant 1 heure ou 2 normalement la pression ne devrait plus monter, laisse tourner le chauffage. c'est tout ce que tu peux faire...  
 
Quand tu coupes le chauffage la pression monte toujours??? Tu remets de l'eau souvent?
 
Aprés il n'y a pas à ma connaissance de méthode infaillible pour déterminer qui du robinet ou du corps de chauffe laisse passer, il faut d'abord changer le robinet, puis le corps de chauffe (trés trés cher).


 
ALors :
 
La pression se stabilise à 2,5. Elle ne monte jamais vraiment au dela. Hier, la pression était à 1,5 vers 17h00 après ma purge. Cependant j'ai purgé sans éteindre le chauffage, en le laissant au mini. Ca peut venir de là?
Donc si je coupe (j'éteins ?) je ne pense que ça monte encore.
Pour remettre de l'eau comment fait-on ? Je sais quelle molette tirer pour augmenter la pression (l'aiguille monte), c'est ça ? (je crois que c'est ce qu'avait dit ohplombier)

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:40:55    


Pour remplir c'est la manette bleu, dans mes souvenirs il y a deux solutions: soit tu la tournes vers la gauche, soit tu la tires vers le bas puis tu la tournes à gauche, l'aiguille monte
 
Si quand le chauffage est éteind ta chaudière indique 1.5 bars et que chauffage en marche elle indique 2.5bars c'est le vase d'expansion qui est dégonflé... Rien de grave
 
Méthode: coupe le chaffage et laisse refroidir (le thermométre au dessus de la pression indique la température du circuit de chauffage), à ce moment là tu as une certaine pression. Tu remets le chauffage en route, si progressivement la pression remonte c'est bien ça... Tu essayes et tu me dits
 
Pas facile de faire un dépannage à distance :pt1cable:  
 

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 12:40:55   

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:04:54    

je vais tenter ça et je te redis...
 
EDIT : bon, j'ai coupé le chauffage depusi 15 minutes, l'aiguille semble avoir un peu baissée (2,5 => 2,3)


Message édité par cadmi le 12-12-2004 à 13:39:29
Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:57:01    

Laisse ton chauffage éteind, ça doit baisser encore ;)

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 13:57:49    

ok :)

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:14:45    

Le tuning sur chaudières cay mal. [:nul]

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 14:16:16    

Une fois que la température est bien descendue (les radiateurs doivent être froids) regarde la pression, à ce moment là remets le chauffage en route assez fort et si la pression remonte bien c'est le vase...
Attention que la pression monte pas au dessus de 3 bars, sinon ça va couler sous la chaudière.

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 15:32:24    

Bon après deux heures et demi d'arrêt de chauffage (gla gla). la pression n'est redescendu qu'à 2,1 environ. Radiateurs "presque" froids. Ca remonte à 2,7-3 (température à presque 50°).
J'ai pas attendu que ça baisse à 1,5 je commencais à cailler. Comme hier j'avais purgé (redescendu à 1,5) et que c'était remonté en remontant le chauffage, ca doit être ça, non?


Message édité par cadmi le 12-12-2004 à 15:35:15
Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:03:36    


Oui, apparament le vase est dégonflé ;)  
Par contre la pression aurait du redescendre à 1.5, il n'est pas impossible que tu es en parallèle un pb de robinet qui laisse remplir doucement...
Appelle la société de maintenance la semaine prochaine!
 
 

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:24:38    

Erin a écrit :

Oui, apparament le vase est dégonflé ;)  
Par contre la pression aurait du redescendre à 1.5, il n'est pas impossible que tu es en parallèle un pb de robinet qui laisse remplir doucement...
Appelle la société de maintenance la semaine prochaine!


Ou la menbrane est percée
Normalement, il y a une valve de voiture au dessus
en appuyant dessus, il ne doit sortir que de l'air, sinon, on peut la regonfler avec une pompe

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:32:51    

Notre chaudière vient de rendre l'âme, on st dimanche et il fait 0° C dehors  :o  :sweat:

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:39:26    

Pour gira: je ne pense pas qu'il soit percé, il indique dans son 1er message qu'il a été changé y a pas trés longtemps ;)  
 

vieri32 a écrit :

Notre chaudière vient de rendre l'âme, on st dimanche et il fait 0° C dehors  :o  :sweat:


 
Condoléances :sweat:  
C'est quoi comme chaudière?

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:43:09    

Erin a écrit :

Pour gira: je ne pense pas qu'il soit percé, il indique dans son 1er message qu'il a été changé y a pas trés longtemps ;)  
 
 
 
Condoléances :sweat:  
C'est quoi comme chaudière?

Saunier Duval

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 17:49:56    

vieri32 a écrit :

Saunier Duval


 
C'est quoi comme modèle? Quels symptomes?

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 20:42:22    

Erin a écrit :

Oui, apparament le vase est dégonflé ;)  
Par contre la pression aurait du redescendre à 1.5, il n'est pas impossible que tu es en parallèle un pb de robinet qui laisse remplir doucement...
Appelle la société de maintenance la semaine prochaine!


 
Bon je l'ai ré-eteint 3 heures : la pression est passée de 2.7  à 2,2 environ...
Je viens de purger le radiateur en fin de chaine (pression à 1,4 pour laisser de la marge). et je rechauffe : la pression remonte doucement. AU bout de 10 minutes : temp cadran : 50°/Pression 1.7. Demain j'appelle le technicien car ras-le-bole de jongler...
 
QUestion idiote : l'eau que j'ai purgé pour redescendre à 1,4, elle se ré-injecte dans le circuit ?

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:00:59    

vieri32 a écrit :

Notre chaudière vient de rendre l'âme, on st dimanche et il fait 0° C dehors  :o  :sweat:


 
nous ca fait plus de quinze jours qu'on a du tout arrêter à cause d'une fuite sur le circuit de chauffage, le chauffagiste n'est prévu que pour mardi au mieux. pile  pendant la période froide, je vous prédis que ca va remonter mercredi du coup :/

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:27:20    

C'est con a dire, mais on se sent moins seul :)

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:31:50    

cassebrik a écrit :

nous ca fait plus de quinze jours qu'on a du tout arrêter à cause d'une fuite sur le circuit de chauffage, le chauffagiste n'est prévu que pour mardi au mieux. pile  pendant la période froide, je vous prédis que ca va remonter mercredi du coup :/

Ben pour nous, ils ont intérêts de venir demain, parce que là il fait 12°C dans la chambre, on a un petit chauffage d'appoint à l'huile qu'on a laissé dans la chambre du bébé, mais ça craint quand même...pas d'eau chaude non plus du coup :o

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 21:47:27    

vieri32 a écrit :

Ben pour nous, ils ont intérêts de venir demain, parce que là il fait 12°C dans la chambre, on a un petit chauffage d'appoint à l'huile qu'on a laissé dans la chambre du bébé, mais ça craint quand même...pas d'eau chaude non plus du coup :o


 
nous avons un peu  plus de chance: appart bien isolé donc on est vers 15°C. et eau chaude sur circuit séparé (ben oui c'est du chauffage collectif donc on est pieds et poings liés au contrat collectif, c'est pour ca que ca traine sinon on aurait payé pour que ca soit réglé plus vite  :fou: )
 
on va demander une diminution des charges en conséquence  [:cgsyannick]

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 22:50:14    

cadmi a écrit :


QUestion idiote : l'eau que j'ai purgé pour redescendre à 1,4, elle se ré-injecte dans le circuit ?


 
L'eau que tu purges disparait ;) Fait venir le technicien
 
Pour les autres en panne bon courage :jap:  
 
Pour les particuliers, n'hésitez pas à payer un peu plus cher et à prendre  un contrat auprés d'une boite locale réputée ou d'un artisan chauffagiste sérieux... Ne jamais aller au moins cher, c'est la meilleure façon d'avoir des problèmes! Un service de qualité se paye
 
salut :hello:

Reply

Marsh Posté le 12-12-2004 à 23:35:04    

Yep, mais prendre un contrat quand on est locataire, vaux-ce le coup? Car à part la révision 1 fois/an, les pièces sont à la charge du proprio, non?
 
En tout cas, merci pour tes conseils...


Message édité par cadmi le 12-12-2004 à 23:35:36
Reply

Marsh Posté le 13-12-2004 à 11:42:47    

cadmi a écrit :

Yep, mais prendre un contrat quand on est locataire, vaux-ce le coup? Car à part la révision 1 fois/an, les pièces sont à la charge du proprio, non?
 
En tout cas, merci pour tes conseils...

Il me semble que c'est obligatoire surtout  :o , effectivement les pièces sont à la charge du proprio (du coup, nous on doit attendre l'accord du devis dans la journée  :ange: pour qu'il réparent vraiment) => le gars a remis au mini ce matin, mais ça fuit...et il faut une vrai réparation !!

Reply

Marsh Posté le 13-12-2004 à 23:10:56    

Tu as le choix entre contrat ou la "révision simple" que tu dois faire chaque année, non?
 
Heu sinon, j'ai ouvert le robinet d'eau chaude et j'ai entendu a grand boom dans la cusine : le chauffe eau à viré un bon litre de flotte par terre et la pression est retombée... La frayeur !
C'est la protection ?

Reply

Marsh Posté le 14-12-2004 à 16:58:28    

La révision annuelle est obligatoire (loi), le contrat d'entretien est souvent avantageux et contient la révision, la main d'oeuvre et le déplacement (en cas de panne ), voir même les pièces détachées, le 7j/7 selon le prix du contrat etc.
 
Le circuit de chauffage est protégé de la surpression par une soupape de sécurité, tarée à 3 bars...  
 
 :hello:
 
Edit: normalement les circuits de chauffage et sanitaire sont totalement indépendants, je ne comprends pas comment le fait d'ouvrir le robinet d'eau chaude (sanitaire) fait baisser la pression du chauffage :heink: A moins que le corps de chauffe soit percé et laisse communiquer l'eau entre les deux circuits... jolie problème , tiens moi au courant


Message édité par Erin le 14-12-2004 à 17:03:01
Reply

Marsh Posté le 14-12-2004 à 17:12:44    

Erin a écrit :

La révision annuelle est obligatoire (loi), le contrat d'entretien est souvent avantageux et contient la révision, la main d'oeuvre et le déplacement (en cas de panne ), voir même les pièces détachées, le 7j/7 selon le prix du contrat etc.
 
Le circuit de chauffage est protégé de la surpression par une soupape de sécurité, tarée à 3 bars...  
 


 
Bon le technicien est passé :
Vase mort à changer. Pour lui, les tuyaux de chauffage ont un gros diametre et "pèsent" sur le vase d'expansion. Donc il prévoit - après accord du propriétaire - de mettre un vase plus important.  
En attendant, on tourne au ralenti (ca va, ca chauffe quand même un peu, on va pas mourrir de froid).
POur le contrat c'est vrai que ça vaut le coup. Néanmoins, changement de vase + déplacement est à la charge de mon proprio, non ? (sinon, les cadeaux de noël vont s'en ressentir  :D )
 

Citation :

je ne comprends pas comment le fait d'ouvrir le robinet d'eau chaude (sanitaire) fait baisser la pression du chauffage :heink:


 
Euh non, a fait monter la pression, puique le trop plein a été expulsé. Puis la pression est "retombée" à 2,5. Je me suis mal exprimé.


Message édité par cadmi le 14-12-2004 à 17:14:27
Reply

Marsh Posté le 14-12-2004 à 18:20:59    

Erin a écrit :

La révision annuelle est obligatoire (loi), le contrat d'entretien est souvent avantageux et contient la révision, la main d'oeuvre et le déplacement (en cas de panne ), voir même les pièces détachées, le 7j/7 selon le prix du contrat etc.
 
Le circuit de chauffage est protégé de la surpression par une soupape de sécurité, tarée à 3 bars...  
 
 :hello:
 
Edit: normalement les circuits de chauffage et sanitaire sont totalement indépendants, je ne comprends pas comment le fait d'ouvrir le robinet d'eau chaude (sanitaire) fait baisser la pression du chauffage :heink: A moins que le corps de chauffe soit percé et laisse communiquer l'eau entre les deux circuits... jolie problème , tiens moi au courant

Ouais, sauf quand ils attendent l'accord d'une grosse conne de propriétaire qui fait chier  :fou:

Reply

Marsh Posté le 14-12-2004 à 20:52:00    

cadmi a écrit :

Bon le technicien est passé :
Vase mort à changer. Pour lui, les tuyaux de chauffage ont un gros diametre et "pèsent" sur le vase d'expansion. Donc il prévoit - après accord du propriétaire - de mettre un vase plus important.  
En attendant, on tourne au ralenti (ca va, ca chauffe quand même un peu, on va pas mourrir de froid).


 
MDR le diagnostic
Le volume du vase d'expansion doit ètre en rapport avec le volume d'eau du circuit, s'il est trop petit: défaut de conception
J'ai expliqué plus haut comment controler le vase:
si la menbrane est percée, ou s'il n'y a plus d'air
On peut le regonfler avec une pompe si la valve avait une fuite


Message édité par gira le 14-12-2004 à 20:54:12
Reply

Marsh Posté le 14-12-2004 à 23:59:00    

Bah moi tu sais...  
Je répète bêtement ce qu'on me dit...

Reply

Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:13:27    

Bon : des nouvelles :
 
Ca traine, entre le technicien, l'agence, et le proprio...
 
Conclusion : pression à quasi 3, et même quand je purge, ca ne descend plus !!! Jusqu'à hier, ca allait, mais aujourd'hui, niet !
 
Le chaudière gaz à recraché de l'eau y'a a peine 1 heure...
et l'aiguille remonte aussi sec à 3...
 
Erin ou gira, une solution en attendant ?

Reply

Marsh Posté le 18-12-2004 à 20:55:09    

cadmi a écrit :

Bon : des nouvelles :
 
Ca traine, entre le technicien, l'agence, et le proprio...
 
Conclusion : pression à quasi 3, et même quand je purge, ca ne descend plus !!! Jusqu'à hier, ca allait, mais aujourd'hui, niet !
 
Le chaudière gaz à recraché de l'eau y'a a peine 1 heure...
et l'aiguille remonte aussi sec à 3...
 
Erin ou gira, une solution en attendant ?


J'ai indiqué plus haut comment savoir si la menbrane du vase est perçé:
Il sort de l'eau par la valve, ou s'il n'y a plus d'air

Reply

Marsh Posté le 19-12-2004 à 01:03:22    

Humm ja vais pas tout démonter non plus...

Reply

Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:08:20    

Suite de mes aventures :
Le vase d'expansion etait mort donc changé hier (car il y a eu un fax récalcitrant entre le technicien et l'agence + commande de pièce etc... - super l'équipe de bras cassés).
+ un robinet qui fuyait, changé en plus.
 
Et bien.... tjrs pb car : EN PLUS, le corps de chauffe est mort. Et donc pollution sanitaire. J'espère qu'en plus je vais pas en crever.  
Bref le rêve.
Le chauffage éléctrique, c'était quand même pas mal. :(

Reply

Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:15:58    

des qu'il y a de gros frais a faire sur sa chaudiere,vaut mieux la changé !


Message édité par ohplombier le 03-02-2005 à 20:16:17
Reply

Marsh Posté le    

Reply

Sujets relatifs:

Leave a Replay

Make sure you enter the(*)required information where indicate.HTML code is not allowed