PROBLEME EAU CHAUDE - votre avis svp - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:00:13
Tu as un probleme sur le recyclage de ton eau...
C'est un probleme de pression apparement et l'eau chaude est deversé dans le reseau d'eau froide...
peut un probleme avec tes mitigeurs (as tu remplacer un robinet recemment) car il ne sont pas tous compatible avec certaines chaudieres ou de detartrage de reseau ou de chaudiere!
As tu un contrat d'entretien? C'est obligatoire et nettement plus avantageux que d'avoir à remplacer une chaudiere(100 euros par an).
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:01:49
Ouvre l'eau chaude pendant 5 minutes et observe ta chaudière.
Viens ensuite nous faire un compte rendu.
Marsh Posté le 05-01-2011 à 18:04:21
Merci de ta réponse !
Oui on a eu dans l'immeuble un gros problème de pression d'eau et de mitigeurs à changer mais dans l'immeuble (le mien fonctionnant très bien), le plombier de l'immeuble a réparé et depuis tout fonctionnait. Sauf depuis 2 jours. C'est justement le réparateur de chaudière que j'avais appelé qui avait deviné d'où venait la panne de pression.
Pour cela que je ne sais pas si je dois appelr de nouveau le plombier ou le service entretien chaudière.
Merci !
Marsh Posté le 05-01-2011 à 19:23:46
bonsoir !
Alors j'ai fait ce qu'on m'a conseillé, j'ai laissé couler l'eau durant 5mn, j'ai eu de koi remplir 1/2 baignoire, ensuite chute de pression durant 2sec, et à partir de là, la pression revient et plus d'eau chaude. Je regarde la chaudière qui s'allume et s'éteint sans arrêt au niveau de l'allumage chaufferie. Le chauffage reste en place mais plus d'eau chaude. Je ne sais qui appeler : le plombier ou l'entretien chaudière.
Merci de vos avis
Marsh Posté le 05-01-2011 à 17:47:15
Bonjour
J'ai un gros problème depuis 2 jours avec la production d'eau chaude dans mon appartement.
La chaudière marche très bien, chauffage également.
Quand j'ouvre le robinet d'eau chaude, l'eau arrive normalement, chaude, et puis au fur et à mesure elle devient froide et ne revient plus chaude du tout. 5mn après elle redevient tiède puis redevient froide, puis 10 sec d'eau chaude pour 2mn d'eau gelée. Parfois des baisses de pression.
Je ne sais plus quoi faire ni qui appeler comme réparateur.
Merci de votre aide