Changer prise pour cuisinière ? [Electricité] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 28-05-2014 à 11:01:43
Hello,
C'est sur la gazinière qu'il y'a marquer 380v?
Si oui, Ta gazinière ne pourras pas fonctionné si tu la branche sur du 230.
Si c'est une 380V elle viens surement de l'industrie, donc non exploitable avec le réseau classique 230V
Marsh Posté le 28-05-2014 à 12:34:27
Salut
Oui c'est sur ma cuisinière qu'il y a écrit 380V, mais elle a été récupérée dans une maison, dans une cuisine normale. C'est pas du matériel industriel, à moins que son précédent propriétaire ait acheté du matériel pro pour équiper sa cuisine mais j'en doute un peu...
Et donc tu me dis que c'est impossible ? Même si je met en place un adaptateur/change/fait changer la prise par une triphasée et que j'utilise que les plaques ou que le four ?
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:22:34
La photo correspond à du monophasé (phase et neutre) et la terre sur la broche plate
S'agit il de la prise réelle ayant déjà servie à la faire fonctionner ?
L'important est la section du câble alimentant la prise murale (de mémoire 4mm2 pour 20A et 6mm2 pour 32 A)
Marsh Posté le 28-05-2014 à 13:36:01
Ah merde, je l'ai appelé "triphasé" parce que ça comptait 3 "broches"... C'est là qu'on voit bien que j'y connais rien en élec
Oui, c'est la seule fiche de la cuisinière. Donc elle était alimentée par là.
Je vais démonter l'une de mes prises pour voir la section du câble.
Ça craint si la cuisinière est branchée sur un circuit avec un disjoncteur local (la cuisine) 20A 230V et général 40A 230V ?
Marsh Posté le 28-05-2014 à 14:18:55
Citation : circuit avec un disjoncteur local (la cuisine) 20A 230V et général 40A 230V ? |
L'important est effectivement la section du câble (pas le diamètre), et il est souvent insuffisant dans les installations anciennes ;
Le disjoncteur divisionnaire de 20A serait apparemment adapté pour la cuisinière (20A)
Encore faut il que l'installation soit sécurisée (Prise de terre existante, connectée et sérieuse)
Pour la sécurité, voir là (il y a plusieurs chapitres) : http://www.promotelec.com/particul [...] oluer.html
Et pour davantages d'explications, un forum parfaitement adapté : http://forums.futura-sciences.com/depannage/
Marsh Posté le 27-05-2014 à 10:00:31
Salutations
J'ai récupéré une vieille cuisinière tout électrique (quand je dis vieille, elle a facile 20 à 30 ans ) dont la fiche a cette forme-là :
Il est écrit dessus 380V et 20A. Je n'ai pas de prise comme celle-là dans ma cuisine donc je m'apprêtais à en acheter une pour remplacer l'une de mes prises classiques, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas si simple...
Mon compteur fait 20A sur la prise que je veux remplacer mais sur 230V seulement. C'est grave ?
En fait, j'ai lu que les câbles n'étaient pas capables de supporter toutes les puissances et comme c'est pas moi qui les ai posés (ni qui suis propriétaire ^^'), je voudrais éviter qu'ils fondent ou qu'un incident peu agréable dans le genre, leur arrive.
Bref, vous l'aurez compris je suis un noob en élec, je sollicite vos lumières
Merci d'avance