Evacuation air chaud clim par VMC ? Autorisé ?

Evacuation air chaud clim par VMC ? Autorisé ? - Vie pratique - Discussions

Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:54:46    

Salut à tous,
 
Après avoir vécu qqs moments réellement difficiles lors d'étés précédents ou la température est
montée jusqu'à 32,5°C dans ma chambre (qui de plus est sur une mezzanine) , je voudrais y placer
un climatiseur pour cet été.
 
Le problème est que étant donné que cette chambre est situé sur une mezzanine "rentrante" de
mon appartement dont je suis locataire, je n'ai pas de fenêtre. Après avoir regardé les différents  
modèles de clim, je vais m'orienter vers une clim mobile monobloc mais il faut que je puisse  
évacuer l'air chaud. N'ayant pas de fenêtre, le seul moyen que j'ai est d'évacuer l'air chaud  
à travers la bouche VMC qui est dans ma chambre. J'ai regardé, il y a une bouche Aldes  
(marqué 30m3/h) qui est fixé sur un tuyau de 120mm.  
 
Ma question est : étant donné que le débit de recyclage d'air marqué sur les clims monobloc
est entre 200 et 300m3/h , est-ce que le débit évacué d'air chaud est le même et surtout  
est-il possible de l'évacuer par la VMC sans perturber le voisinage ? . Je suppose que le systeme
d'aspiration est suffisamment costaud pour ne pas être perturbé mais je me pose quand même  
la question
 
Merci !

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:54:46   

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 08:58:43    

Citation :

est-il possible de l'évacuer par la VMC sans perturber le voisinage ?


 
Sortie ::= 200 et 300m3/h
Entrée ::= 30m3/h
 
Non donc, l'air que tu va expulsé ne sera pas exclusivement evacué à l'exterieur, il va se distribuer dans les habitation voisine.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:07:40    

Je ne suis pas sur que ce raisonnement soit correct pour la raison suivante : tout d'abord il y a 3 bouches VMC dans l'ensemble de mon appart (cuisine + chambre + cuisine) donc on est déja en debit d'expiration à 3x30m3/h = 90m3/h.
 
De plus, je pense que le débit d'extraction de la colonne est largement supérieur à cela car il doit respecter le débit précdemment cité pour l'ensemble des apparts qui sont connectés sur la VMC de la colonne  
 
Est-ce que je me plante là ou non ? Si qq"un a des notions de génie civil sur ces VMC, je suis preneur !  ;-)

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 09:12:16    

billos a écrit :


Est-ce que je me plante là ou non ? Si qq"un a des notions de génie civil sur ces VMC, je suis preneur !  ;-)


 
Et en pédagogie !

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:42:15    

:bounce:

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 11:49:29    

S'il te met 90 c'est maxi 90, ils ont pas fait différents taille de conduits pour rien.
si tu installes ta clim ça passera peut etre mais niveau bruits et vibrations...et ta clim risque de chauffer un peu plus s'il arrive pas à expulser tout l'air chaud dû à la faible taille du conduit.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:09:35    

coucoujojo a écrit :

S'il te met 90 c'est maxi 90, ils ont pas fait différents taille de conduits pour rien.
si tu installes ta clim ça passera peut etre mais niveau bruits et vibrations...et ta clim risque de chauffer un peu plus s'il arrive pas à expulser tout l'air chaud dû à la faible taille du conduit.


 
Ok merci !
 
Sinon pour les conduits auquels sont reliées les bouches VMC, ce sont des conduits de 120mm . Ca a l'air deja pas mal comme  
taille pour l'évacuation, non  ?


Message édité par billos le 11-03-2007 à 12:10:57
Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:13:37    

je sais pas je bosse pas dans la clim mais je penses pas que la clim tient de l'appréciation, ils font des calculs pour prévoir le diametre des conduits.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:28:44    


 
Il ne faut pas confondre le volume d'air recyclé par la clim, pour refroidir le local avec le débit d'air chaud que l'on doit extraire du local qui bien inférieur.
 
 
 
 

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:37:27    

gira a écrit :

Il ne faut pas confondre le volume d'air recyclé par la clim, pour refroidir le local avec le débit d'air chaud que l'on doit extraire du local qui bien inférieur.


 
Bien d'accord.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:37:27   

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:38:45    

AAAhh , merci Gira, tu es mon sauveur !!
 
C'est typiquement l'info qui me manquait et que je ne trouve pas dans les fiches techniques des clim's monoblocs que j'ai vues sur le net.
 
A ton avis, pour les monoblocs qui sont dans les 250m3/h de renouvellement d'air, quel est le débit d'air chaud evacué ?
 
Merci encore

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:40:28    

billos a écrit :

Après avoir vécu qqs moments réellement difficiles lors d'étés précédents ou la température est
montée jusqu'à 32,5°C dans ma chambre (qui de plus est sur une mezzanine) , je voudrais y placer
un climatiseur pour cet été.

Ohlalala, intenable... [:tt tt dago tt]
 
Tu es une personne agée? Malade?

Message cité 2 fois
Message édité par Leg9 le 11-03-2007 à 12:40:44

---------------
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:41:25    

Autant pour moi ... j'ai computer le problème en diagonale, tu ne m'en voudra pas j'espère. A+

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:44:27    

Leg9 a écrit :

Ohlalala, intenable... [:tt tt dago tt]
 
Tu es une personne agée? Malade?


 
 
Hé,hé hé  
 
Non, mais c'est une question de gout et de tolérance à mon avis : perso, à 32.5°c
la nuit, tu dors mal , tu transpires et franchement je ne trouve pas ça agréable
.... après, si toi cela ne te deranges pas, tant mieux pour toi !  
 
Sinon, j'ai continué à regarder les specs de clims et walou sur le débit d'air chaud  
évacué .... qq'un aurait une idée ??

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:51:30    

billos a écrit :

Hé,hé hé  
 
Non, mais c'est une question de gout et de tolérance à mon avis : perso, à 32.5°c
la nuit, tu dors mal , tu transpires et franchement je ne trouve pas ça agréable
.... après, si toi cela ne te deranges pas, tant mieux pour toi !  

Un bon vieux ventilo silencieux au pied du lit, et ouste.
 
Mais non, voila, plus de 30° trois semaines par an c'est intenable, alors clim, comme tout le monde ; puisque tout le monde fait déjà, pourquoi se priver?
Comme ça les centales électriques pompent bien, et rejettent des mètres cubes d'eau chaude dans les rivières juste pour assurer un confort optimal a de jeunes gens en pleine forme qui ne tolèrent simplement pas la nature des choses qui veut que l'été, il fait chaud.
 
Franchement ça me fait juste gerber de connerie égoïste grasse, mais je t'en prie continue. :)


---------------
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:52:18    

Ah et les VMC, si tu es en copropriété, il est formellement interdit d'y brancher quoi que ce soit.
Period.


---------------
If I could start again, a million miles away, I would keep myself, I would find a way... "Loreleï's dead ; Heaven is about to fuzz."
Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:54:19    

Leg9 a écrit :

Ohlalala, intenable... [:tt tt dago tt]
 
Tu es une personne agée? Malade?


 
Dans une petite pièce sans fenetre ni courant d'air ou je suis, c'est limite quand même, bon le pire étant le RER B avec l'odeur de la transpi collective :D

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 12:57:46    

Leg9 a écrit :

Ah et les VMC, si tu es en copropriété, il est formellement interdit d'y brancher quoi que ce soit.
Period.


Je confirme. Interdit aussi de brancher la hotte aspirante dans la cuisine. Les VMC servent uniquement à réguler l'humidité (c'est pour çà qu'on en trouve dans la cuisine et la salle de bains, pièces humides par excellence)

Message cité 1 fois
Message édité par Arthas77 le 11-03-2007 à 12:58:50
Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:00:59    

Leg9 a écrit :

Un bon vieux ventilo silencieux au pied du lit, et ouste.
 
Mais non, voila, plus de 30° trois semaines par an c'est intenable, alors clim, comme tout le monde ; puisque tout le monde fait déjà, pourquoi se priver?
Comme ça les centales électriques pompent bien, et rejettent des mètres cubes d'eau chaude dans les rivières juste pour assurer un confort optimal a de jeunes gens en pleine forme qui ne tolèrent simplement pas la nature des choses qui veut que l'été, il fait chaud.
 
Franchement ça me fait juste gerber de connerie égoïste grasse, mais je t'en prie continue. :)


 
 
[:plat00n]
 

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:01:26    

Leg9 a écrit :

Un bon vieux ventilo silencieux au pied du lit, et ouste.
 
Mais non, voila, plus de 30° trois semaines par an c'est intenable, alors clim, comme tout le monde ; puisque tout le monde fait déjà, pourquoi se priver?
Comme ça les centales électriques pompent bien, et rejettent des mètres cubes d'eau chaude dans les rivières juste pour assurer un confort optimal a de jeunes gens en pleine forme qui ne tolèrent simplement pas la nature des choses qui veut que l'été, il fait chaud.
 
Franchement ça me fait juste gerber de connerie égoïste grasse, mais je t'en prie continue. :)


 
Bon, premièrement, j'ai horreur des gens qui utilisent des propos insultants lorsqu'on ne les a pas
insultés eux-mêmes. Ceci démontre souvent une inculture flagrante et un manque d'éducation certain.
Essaye donc de travailler ceci d'abord.
 
Secondo, pour ta gouverne, je fais partie des rares personnes de mon entreprise à venir au boulot  
à VELO tous les jours de l'année (y compris l'hiver quand il neige) .  
J'évite de prendre ma voiture le plus souvent possible donc côté conscience écologique, je pense n'avoir  
rien à apprendre de toi : donc retourne donc à ta  vie pathétique qui consiste à agresser gratuitement les  
autres  :pfff:  

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:02:19    

Ceci-dit, il me semblait que c'était interdit à la location, les appartement sans ouverture sur l'extérieur.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:04:23    

Arthas77 a écrit :

Je confirme. Interdit aussi de brancher la hotte aspirante dans la cuisine. Les VMC servent uniquement à réguler l'humidité (c'est pour çà qu'on en trouve dans la cuisine et la salle de bains, pièces humides par excellence)


 
Salut,
 
Oui pour les hottes aspirantes, j'avais déjà vu sur le net que c'était formellement interdit .
La, ça se comprend dans la mesure ou il y a la un réel désagrément (rejet d'odeurs de  
cuisson, danger plus important) mais je n'avais rien vu concernant les sorties d'air chaud  
de clim

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:14:35    

billos a écrit :

Salut,
Oui pour les hottes aspirantes, j'avais déjà vu sur le net que c'était formellement interdit .
La, ça se comprend dans la mesure ou il y a la un réel désagrément (rejet d'odeurs de  
cuisson, danger plus important) mais je n'avais rien vu concernant les sorties d'air chaud  
de clim


C'est la même chose pour les clims. Pour la hotte aspirante, il y a des filtres pour retenir les mauvaises odeurs, ce qui sort ce n'est que de l'air chaud et humide, qui doit être rejeté à l'extérieur, pareil pour les clims.

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:32:18    

Arthas77 a écrit :

C'est la même chose pour les clims. Pour la hotte aspirante, il y a des filtres pour retenir les mauvaises odeurs, ce qui sort ce n'est que de l'air chaud et humide, qui doit être rejeté à l'extérieur, pareil pour les clims.


 
Ouais, en théorie, quand ils sont neufs et encore
 

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 13:37:31    

Yep,
 
Que le filtre retienne à la limite une bonne partie des matières grasses, soit mais pour les odeurs, il doit en passer un paquet quand même...
 
...alors qu'une petite clim, ça sent rien !

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 14:45:57    

billos a écrit :

Yep,
 
Que le filtre retienne à la limite une bonne partie des matières grasses, soit mais pour les odeurs, il doit en passer un paquet quand même...
 
...alors qu'une petite clim, ça sent rien !


 
Ton appart est à quel étage sur combien ?
Tu n'as pas "le droit" de brancher directement sur la VMC, mais tu peux fabriquer une petite hotte pour que la sortie d'air chaud de la clim. ne soit pas en contact direct.
Cela s'appelle prendre "le gauche" et si tu es au dernier étage ou presque, personne n'y verra rien.
Il y a bien pire comme bricolage, le blème est quand tous les locataires font la mème chose que toi. :D
 
 
 

Reply

Marsh Posté le 11-03-2007 à 15:13:42    

gira a écrit :

Ton appart est à quel étage sur combien ?
Tu n'as pas "le droit" de brancher directement sur la VMC, mais tu peux fabriquer une petite hotte pour que la sortie d'air chaud de la clim. ne soit pas en contact direct.
Cela s'appelle prendre "le gauche" et si tu es au dernier étage ou presque, personne n'y verra rien.
Il y a bien pire comme bricolage, le blème est quand tous les locataires font la mème chose que toi. :D


 
Merci pour le tuyau ( c'est le cas de le dire :lol: ) .  
 
Sinon, je suis au RdC dans un F2 avec une grande pièce en bas qui fait office de  
salon + cuisine . Il y a une grande baie vitrée (4,5m de hauteur de plafond)  puis la
chambre qui est sur la partie haute dans une mezzanine qui "rentre" à l'intérieur de l'appart
et qui se trouve donc au dessus de la précedente pièce  
 
Le hic est qu'aucune fenêtre n'est présente dans la chambre (seulement une bouche  
VMC) . Et pour ce qui est d'en bas, je peux tjrs bricoler un système (avec une planche
en bois) pour laisser passer le tuyau d'évacuation d'air chaud de la clim par la  
baie vitrée légerement entrouverte mais impossible de faire ça durant la journée
étant donné que l'appart n'est plus complètement clos et que je suis au RdC


Message édité par billos le 11-03-2007 à 15:14:29
Reply

Marsh Posté le 13-03-2007 à 08:09:30    

Je voudrai juste de mettre en garde, j'ai fait disont le même truc, avec le même matos, par contre, dans une maison individuelle, avec sortie direct à l'extérieur, le problème, c'est que le tuyaux d'air chaud, est TRES CHAUD, et que plus il est long, plus il te chauffe ta piece (pire qu'un chauffage) donc tu ne sent l'air frais que dans ton petit coins, de l'autre cote de la piece, c'est la canicule, c'est pour cela que depuis deux ans elle est à la cave.

Reply

Marsh Posté le 14-03-2007 à 08:06:09    

Merci pour le feedback Roy !

Reply

Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:22:03    

Leg9 a écrit :

Un bon vieux ventilo silencieux au pied du lit, et ouste.
 
Mais non, voila, plus de 30° trois semaines par an c'est intenable, alors clim, comme tout le monde ; puisque tout le monde fait déjà, pourquoi se priver?
Comme ça les centales électriques pompent bien, et rejettent des mètres cubes d'eau chaude dans les rivières juste pour assurer un confort optimal a de jeunes gens en pleine forme qui ne tolèrent simplement pas la nature des choses qui veut que l'été, il fait chaud.
 
Franchement ça me fait juste gerber de connerie égoïste grasse, mais je t'en prie continue. :)


 
Ce qui fait le plus gerber... c'est intenable comme la chaleur humide de juillet, qu'on avait avant qu'on parle de réchauffement climatique, aussi intenable que la senteur du d'sous de bras de l'écolo dans l'ascenseur qui ne se lave pas souvent, aussi intenable que l'odeur d'une cigarette... C'est l'écolo-granola qui donne des leçons.
 
Parfois... ça rend agressif de se faire traiter d'égoïste, par un égoïste.
 
Ça fait royalement chier de se faire dire comment vivre par des gens qui ne savent pas vivre.
 
Moi je vis en 2007, avec les inconvénients et avantages de 2007... La hutte de paille à 35c, je laisse ça aux écolos-granos, avec leur sueur et leurs odeurs de bain pris la semaine dernière avec un savon bio. Merci l'ami... :hello:

Reply

Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:24:08    


 
Non car les gaines sont toujours shuntées et surtout dévoyées.
 
 
Mais non il peut pas le faire, car c'est tout simplement interdit.

Reply

Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:25:41    

Leg9 a écrit :

Un bon vieux ventilo silencieux au pied du lit, et ouste.
 
Mais non, voila, plus de 30° trois semaines par an c'est intenable, alors clim, comme tout le monde ; puisque tout le monde fait déjà, pourquoi se priver?
Comme ça les centales électriques pompent bien, et rejettent des mètres cubes d'eau chaude dans les rivières juste pour assurer un confort optimal a de jeunes gens en pleine forme qui ne tolèrent simplement pas la nature des choses qui veut que l'été, il fait chaud.
 
Franchement ça me fait juste gerber de connerie égoïste grasse, mais je t'en prie continue. :)


 
Mais + 10 000 quoi.
 
Vive le développement durable, à l'encontre de son petit plaisir personnel.

Reply

Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:38:15    

Je roule à vélo le plus possible et je tanne mes parents pour qu'ils ne prennent pas la clim' (parce que ce n'est pas la meilleure solution dans leur cas, il y en a d'aussi efficaces et plus respectueuses de l'environnement) mais à 32,5°C (la nuit?) j'aurais pété un plomb depuis longtemps et cherché un autre hébergement ou une solution comme une clim' à défaut ...

 

Au pif, à 27-28°C l'aprèm' je prend mon mal en patience et j'attend le soir de pouvoir ouvrir mais au-delà faut pas déconner, c'est intenable pour la plupart des activités qu'on peut avoir ...

 

Et merci à l'architecte de ce "truc" :sarcastic:

Message cité 1 fois
Message édité par phosphoreloaded le 24-05-2007 à 15:39:34
Reply

Marsh Posté le 24-05-2007 à 15:44:45    

phosphoreloaded a écrit :

Je roule à vélo le plus possible et je tanne mes parents pour qu'ils ne prennent pas la clim' (parce que ce n'est pas la meilleure solution dans leur cas, il y en a d'aussi efficaces et plus respectueuses de l'environnement) mais à 32,5°C (la nuit?) j'aurais pété un plomb depuis longtemps et cherché un autre hébergement ou une solution comme une clim' à défaut ...
 
Au pif, à 27-28°C l'aprèm' je prend mon mal en patience et j'attend le soir de pouvoir ouvrir mais au-delà faut pas déconner, c'est intenable pour la plupart des activités qu'on peut avoir ...  
 
Et merci à l'architecte de ce "truc" :sarcastic:


 
Bon, tu sais à l'époque ou ca été construit on avait pas forcément les mêmes attentes.  
Aprés avant 1977, tosu els bâtiments de type Logement collectifs n'était pas fait par les architectes (Exemple: les tours et barres des cités HLm pour les 80 % c'est des ingés qui les ont fais)
 
En gros ce que je t'explique, c'est que à l'époque on s'en foutait d'isoler.
Aprés c'est au propriètaire de mettre au norme son logement et surtout de le rendre habitable.
 
D'ailleurs que ce soit à la vente comme à la location, le DPE est obligatoire maintenant pour le propriétaire.

Reply

Marsh Posté le 10-12-2019 à 17:13:40    

Bon, c'est un déterrage involontaire, je viens juste planter mon drapeau  :D  
[:lardoncru]


---------------
Mon topik de don : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9072_1.htm Mon topik de vente : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9662_1.htm
Reply

Marsh Posté le 30-05-2020 à 10:50:58    

billos a écrit :


 
 
Hé,hé hé  
 
Non, mais c'est une question de gout et de tolérance à mon avis : perso, à 32.5°c
la nuit, tu dors mal , tu transpires et franchement je ne trouve pas ça agréable
.... après, si toi cela ne te deranges pas, tant mieux pour toi !  
 
Sinon, j'ai continué à regarder les specs de clims et walou sur le débit d'air chaud  
évacué .... qq'un aurait une idée ??


 
Puis c'est vrai qu'il y a des coins de France, les habitations ne son pas pensée pour être ventilées la nuit. Alors, c'est parfait pour l'hiver, mais c'est pas des batiments de Toulouse.
 
Mon cas perso : 12 dehors la nuit, 23 à l'intérieur en début de nuit, 20 en fin de nuit, fenêtres ouvertes, VMC activées.


Message édité par NounouRs le 30-05-2020 à 10:52:18
Reply