Combien d'appareil sur une prise murale ? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:58:33
Ben faut voir la valeur du fusible associé à la prise en question
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:01:41
Au maximum 3600w par ligne 16A
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:04:40
Leuen a écrit : Je suis en Suisse le secteur est de 230V. |
Normalement ça pose pas de problème, un sèche cheveux ou un aspirateur ça fait déjà bien plus de 1000W.
Donc en gros tout ce que tu as sur ta prise équivaut à un sèche cheveux, c'est pas si énorme vu comme ça
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:06:20
je pense qu'il y a de la marge, j'ai branché sur une seule prise:
2 pc
3 ecrans crt
un kit 4.1
un kit 5.1
un router
un modem
un hub
un disque externe
une imprimante
un scanner
et les plombs n'ont jamais sauté
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:21:42
Leuen a écrit : Je suis en Suisse le secteur est de 230V. |
on y croit...
avec un ampli de 500W RMS, t'as de koi sonoriser une grande salle de spectacle...
T sûr que c pas plutot des watts PMPO ? A la rigueur des watts musicaux...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:29:48
Cocorezo a écrit : on y croit... |
Justement Creative donnait 500W RMS mais il y a eu une polémique là dessus disant que ce n'était pas vraiment des watt RMS.
C'est pour cela que j'ai mis environ
C'est les Megaworks 550THX, je sais pas combien ils font reelement mais je sais que ça crache déja pas mal.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:36:38
Leuen a écrit : Justement Creative donnait 500W RMS mais il y a eu une polémique là dessus disant que ce n'était pas vraiment des watt RMS. |
On ne peut pas associer directement la puissance d'un ampli (y compris un ampli intégré à un kit) à la puissance sonore ressentie par une enceinte (qui dépend aussi de son rendement en dB et de l'impédence en ohms).
Mais je serais curieux de voir les méthodes de test de ce kit... Parce que 500W rms, c'est colossal. Avec 10 fois moins, y'a suffisement de réserve pour péter la baraque...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:39:20
Clair y a une astuce quelque part faut que je retrouve le test où ils en parlaient.
Voilà:
"70 Watts (par satelites) de puissance, mesurés en mode Burst et non pas RMS"
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=3
Sinon merci pour les réponses je vais ajouter une lampe et la sation de mon Palm
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:42:42
Leuen a écrit : Sinon merci pour les réponses je vais ajouter une lampe et la sation de mon Palm |
'tontion si c'est un halogène gros wattage
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:47:06
effisk a écrit : 'tontion si c'est un halogène gros wattage http://www.effisk.net/misc/hfr/o.gif |
Ouais mais toute petite, marqué max 20W dessous.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:47:49
Cocorezo a écrit : c'est koi le mode burst ? C comme le PMPO ? |
Non il semble après recherches que le caisson qui est annoncé à 150W burst fait 100W réels.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:50:25
Hello,
je ne connais pas la reglementation suisse, en Belgique, une prise de courant doit imperativement etre alimentée pas un fil (enfin trois) de section minimale de 2,5². Cette même ligne peut-etre protégée par un disjoncteur automatique de 20A (soit une puissance max de 4600W).Pour alimenter tous tes appareils, je suppose que tu utlises une "multiprise" ,verifie qu'elle est de qualité suffisante et qu'elle contient autant de prises que tu as de fiches à brancher (pontage + pontage = pas tres bon)
a+
edit: ortho
Marsh Posté le 07-12-2004 à 17:54:21
J'ai réussi à trouver une multiprise avec 10 emplacements. Très pratique pour le "coin PC" avec tous les périphériques et autres chargeurs...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:05:59
Ok merci.
J'ai en fait une mutliprise avec 3 sur laquelles j ai une ralonge avec au bout 3 autres sorties . J'ai pas vraiment d'autres choix en fait. Ca a jamais vraiment posé de problèmes par contre je crois qu on est à 16 ou 20A je sais pas exactement.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:07:15
Leuen a écrit : Ok merci. |
t'inquiète... t'en mettrait le double que ça passerait quand même
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:25:41
Ca me rappelle une LAN en résidence Universitaire :
20 * (PC + écran) + chaine + chauffage + "coin jardinage" dans la SDB...
Arrive l'heure de manger :
- Bon les gars, je fais chauffer la marmitte de flotte pour les pâtes ! (plaques électriques)
*clic* *POF*
Noir complet...
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:31:01
Chez moi c'est prise murale (avant sans Terre mais depuis peu on a fait mettre la Terre quand même) -> multiprise avec minichaine+halogène 300W -> multiprise avec PC 200W (estimations perso) + PC 100W -> multiprise avec PC 500W + switch + kit 5.1 + pompe watercooling + neon + téléphone + PC portable + scanner + imprimante.
On va bientot faire changer le tableau électrique et demander de mettre d'autres prises, mais bon ça veut bien dire que t'as beaucoup de marge quand meme
Marsh Posté le 07-12-2004 à 18:40:49
leFab a écrit : Ca me rappelle une LAN en résidence Universitaire : |
Dans ma res, le plus drole ca a ete la gueule du concierge a la fin de l'annee
- mais... mais ... c'est quoi ces trous dans les murs
- c'est le LAN monsieur
- le quoi
On lui a laisse les cables pour se faire pardonner
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:33:16
de toute façon si tu tires trop ça va disjoncter et c'est tout
Marsh Posté le 08-12-2004 à 11:38:26
angelium a écrit : de toute façon si tu tires trop ça va disjoncter et c'est tout |
Suivant la qualité de la multi-prise et des protections des appareils, ça peut aussi chauffer et provoquer un incendie.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:06:36
barnabe a écrit : Suivant la qualité de la multi-prise et des protections des appareils, ça peut aussi chauffer et provoquer un incendie. |
euh... Pour que ça provoque un incendie, il faut un combustible, hein.... (n'importe quelle matière inflamable). Mais un appareil électronique ne brule pas tout seul.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:33:31
Cocorezo a écrit : euh... Pour que ça provoque un incendie, il faut un combustible, hein.... (n'importe quelle matière inflamable). Mais un appareil électronique ne brule pas tout seul. |
Le plastique peut parfois prendre feu. Ce genre d'accident se produit heureusement rarement, mais arrive souvent au niveau des prises secteur ou de la multiprise posée sur la moquette par exemple.
Heureusement le disjoncteur souvent dijoncte avant, mais j'ai déja vu des prises bien fondues.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:51:19
ouais, ça je veut bien le croire. Mais de là à provoquer un incendie... C'est quand même pas tous les jours... (et heureusement )
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:59:35
Cocorezo a écrit : ouais, ça je veut bien le croire. Mais de là à provoquer un incendie... C'est quand même pas tous les jours... (et heureusement ) |
Malheureusement cela arrive, souvent sur des installations un peu anciennes et pas au normes il est vrai, et quand on branche des appareils gros consommateurs en énergie sur la même prise (radiacteur à convecteur, four, grille pain, four, gros outillage electro-portatif comme scie circulaire, perceuse...) Au mieux ça disjoncte, au pire ça peut foutre le feu.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:06:33
Ouais c'est un peu ce que je redoutais car ma maison est vielle et presque tout en bois...
Mais mes multi prises sont de bonnes qualité et je tire quand même pas trop d'après ce que j'ai lu plus haut.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:08:04
oui et non...
Quand un appareil grille, il est rarissime qu'il foute le feu tout seul. Mais si il y a combinaison de facteurs :
Genre grille pain ancien sur installation ancienne à côté de rideaux par exemple, ça peut être fatal, en effet.
De même, laisser une bouteille d'alcool à bruler à côté d'un tableau électrique d'il y a 50 ans, c'est un peu suicidaire.
Marsh Posté le 10-12-2004 à 22:25:40
Moi c'est le tableau électrique lui-même qui a déjà pris feu 2 fois Pourtant il a plutôt 20 ans que 50.
On va le faire changer normalement. Accessoirement il est dans ma chambre vu que ma chambre est faite dans le garage
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:44:02
asmomo a écrit : Moi c'est le tableau électrique lui-même qui a déjà pris feu 2 fois Pourtant il a plutôt 20 ans que 50. |
On est de tout coeur avec toi
Marsh Posté le 11-12-2004 à 22:52:43
barnabe a écrit : Malheureusement cela arrive, souvent sur des installations un peu anciennes et pas au normes il est vrai, et quand on branche des appareils gros consommateurs en énergie sur la même prise (radiacteur à convecteur, four, grille pain, four, gros outillage electro-portatif comme scie circulaire, perceuse...) Au mieux ça disjoncte, au pire ça peut foutre le feu. |
Le tout c'est d'avoir un fusible adapté à l'installation. Et de pas remplacer un fusible par un + gros quand on en a marre de le cramer
Marsh Posté le 07-12-2004 à 16:47:07
Je suis en Suisse le secteur est de 230V.
J'ai qu'une seule et unique prise murale dans ma chambre.
J'ai déja dessus:
- Radio réveil.
- Lampe de chevet.
- PC alim 380W.
- Haut-parleurs PC 5.1 ~500W RMS
- Ecran CRT
- J'allais ajouter la station de mon Palm mais je me demandais si j'arrive pas un peu à un nombre d'appareils critique ?
(J'ai quasi rien retenu de mes cours d'electro)